Liste gefährlicher Stellen in elektrischen Anlagen. Liste übergroßer (gefährlicher) Orte und Servicepassagen

In Entfernungen von der Stromversorgung werden Arbeiten durchgeführt, um gefährliche Stellen des Kontaktnetzes zu identifizieren. Listen und Fotos dieser Orte zeigen Notwendige Maßnahmen, die die sichere Ausführung der Arbeiten gewährleisten, die von der Verwaltung der Stromversorgungsentfernung genehmigt wurden, befinden sich beim Energieverteiler und im Bereich des Kontaktnetzes, wo sie in den Räumlichkeiten der Dienststellen aufgehängt sind, in der Arbeitsschutzecke, und Arbeitsleistungskarten an diesen Orten werden dem Arbeitsleiter zusammen mit einer Arbeitserlaubnis ausgehändigt .

Zu den gefährlichen Orten im Kontaktnetzwerk gehören die folgenden (Abb. 12.5).

  • 1. Einsteck- und Streckentrenner, die häufig getrennte und geerdete Wege zum Be- und Entladen, zur Inspektion der Dachausrüstung usw. trennen. (Abb. 12.5, ein).
  • 2. Konvergenzstellen in einem Abstand von weniger als 0,8 m von Konsolen oder Klemmen verschiedener Streckenabschnitte und Stationen (Abb. 12.5, d).
  • 3. Stützen mit aufgehängten Ankerabfällen verschiedener Abschnitte und geerdeten Ankerabfällen, deren Abstand von der Arbeitsstelle zu stromführenden Teilen weniger als 0,8 m beträgt (Abb. 12.5, g).
  • 4. Gemeinsame Klemmengestelle verschiedener Abschnitte von zweigleisigen Konsolen von Spannweiten und Stationen, bei denen der Abstand zwischen den Klemmen weniger als 0,8 m beträgt (Abb. 12.5, e).
  • 5. Stützen, wo sich zwei oder mehr Trenner, Ableiter, Trenner und Ableiter befinden (Abb. 12.5, v).
  • 6. Nähen der Kontaktaufhängung und darüber in einem Abstand von weniger als 0,8 m Schleifen von Trennern und Ableitern mit anderen Potenzialen (Abb. 12.5, B).
  • 7. Stellen für den Durchgang von Versorgungsleitungen, Saug- und anderen Drähten entlang der Kabel flexibler Querstangen (Abb. 12.5, e).

Reis. 12.5. gefährliche Orteüber das Kontaktnetz und das Layout von Zeichen-Zeigern: ein - Einsteck- und Streckentrenner trennen häufig getrennte und geerdete Wege zum Be- und Entladen, Inspektion von Dachausrüstung usw.; B - Blitzen der Kontaktaufhängung und darüber in einem Abstand von weniger als 0,8 m Schleifen von Trennern und Ableitern mit anderen Potenzialen; v- Stützen, an denen sich zwei oder mehr Trenner, Ableiter, Trenner und Ableiter befinden; d - Konvergenzstellen in einem Abstand von weniger als 0,8 m von Konsolen oder Klemmen verschiedener Streckenabschnitte und Stationen; D - Durchgangsstellen von Versorgungsleitungen, Saug- und anderen Drähten entlang der Kabel flexibler Querstangen; e - gemeinsame Klemmengestelle verschiedener Abschnitte von zweigleisigen Konsolen von Spannweiten und Stationen, bei denen der Abstand zwischen den Klemmen weniger als 0,8 m beträgt; Gut- Pfähle mit Kontaktaufhängung Ankerabfälle verschiedener Abschnitte und geerdete Ankerabfälle, deren Abstand von der Arbeitsstelle zu stromführenden Teilen weniger als 0,8 m beträgt; h - Lage des elektroabweisenden Schutzes an den Querbalken des Wechselstrom-Kontaktnetzes, um nistende Vögel zu verhindern; und - Stützen mit Hornentladern

  • 8. Stellen des elektroabweisenden Schutzes an den Querstangen des Wechselstrom-Kontaktnetzes, um nistende Vögel zu verhindern. Die Länge der Antenne sollte 180-190 m betragen, der Abstand zu den Oberleitungen sollte mindestens 2,5 m betragen, außerdem sollten zum Schutz der Isolatoren vor Vögeln spezielle Strukturen auf beiden Seiten des Isolators verwendet werden (Abb. 12.5 , h).
  • 9. Stützen mit Hornableitern, an denen die Aufhängung eines der Gleise montiert ist und die Lücke des Ableiters mit dem Kontaktnetzwerk des anderen Gleises oder Abzweigs verbunden ist. An einer starren Traverse montierte Hornableiter, mit Ausnahme von Hornableitern, deren Schleifen mit den Pfaden verbunden sind, die der Stütze am nächsten liegen (Abb. 12.5, und).

Anmerkungen.

Die Liste der Gefahrenstellen kann je nach örtlichen Gegebenheiten durch den Entfernungsleitfaden zur Stromversorgung ergänzt werden.

Das Outfit für die Arbeit an einem gefährlichen Ort muss einen Unterschied haben: einen roten Streifen diagonal von der unteren linken Ecke zur oberen rechten Ecke. Dieselbe Spur sollte sich auf der Karte des technologischen Prozesses der Arbeitsvorbereitung an einem gefährlichen Ort befinden. In der oberen rechten Ecke der Bestellung sollte die Nummer der technologischen Karte angebracht werden.

Auf dem Kontaktnetz sind gefährliche Stellen durch Warnschilder (roter Pfeil) und Plakate „Achtung! Gefährlicher Ort".

Kontrollfragen

  • 1. Wie ist das Kontaktnetzwerk für die Arbeit geerdet?
  • 2. Was sind die elektrischen Sicherheitsgruppen?
  • 3. Was sind die Bedingungen für die Durchführung der Arbeit im Kontaktnetz und was ist ihr Wesen?
  • 4. Welche Geräte im Kontaktnetzwerk sind gefährliche Orte?
  • 5. Was ist induzierte Spannung?
  • 6. Wie wird die Einhaltung der Sicherheitsregeln überwacht?
  • 7. Wie wird mit isolierenden Wechseltürmen und Arbeitsplattformen für Triebwagen und Triebwagen gearbeitet?
  • 8. Wer hat das Recht, Anordnungen, Arbeitsgenehmigungen zu erteilen?
  • 9. Wer ist für die sichere Arbeitsausführung verantwortlich?
  • 10. Was ist die Pflicht des Beobachters?
  • 11. Welche Pflichten hat der Werkmeister?
  • 12. Wie werden kombinierte Werke aufgeführt?
  • 13. Welche organisatorischen und technischen Maßnahmen gibt es?

Waren Sie jemals an gefährlichen Orten oder Umständen? Schnelle Flüsse, dunkle Wälder voller gefährlicher Tiere, Lawinen oder sogar eine Schießerei? Unser Planet ist voller gefährlicher Orte, an die Sie aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht gehen sollten. Einige von ihnen erleben zu oft tödliche Wirbelstürme, andere befinden sich im Krieg, irgendwo gerät die Kriminalitätsrate ins Unermessliche, und in einigen Teilen des Planeten ist sogar die Luft selbst giftig, und Strahlungsdosimeter schlagen Alarm. In dieser Liste erfahren Sie mehr über die 25 unfreundlichsten und unerwünschtsten Orte, die Sie auf der Erde besuchen können.

25. Sahelzone, Nordafrika

Die Sahelzone ist eine Region am Rande der großen Sahara-Wüste Afrikas. Zuvor haben die Einheimischen die begrenzten sehr unverantwortlich ausgebeutet Wasservorräte in diesem Bezirk. Infolgedessen hat dies zu einer starken Bodenverödung geführt und das Risiko von Dürren und Hungersnöten in der Region stark erhöht. In nur 12 Jahren von 1972 bis 1984 starben in der Sahelzone über 100.000 Menschen an der Dürre.

24. Queimada Grande oder Schlangeninsel, Brasilien


Foto: Benny Trapp

Offiziell heißt dieses Stück Land Queimada Grande (Ilha de Queimada Grande), besser bekannt ist es aber als Schlangeninsel. Dieses Land liegt in den Küstengewässern von Sao Paulo und ist berühmt dafür, dass nur hier auf der ganzen Welt Insel-Botrops leben, eine Art extrem giftiger Schlangen. Ihr Gift ist so stark, dass es Menschenfleisch buchstäblich zum Schmelzen bringt. Wenig überraschend haben die brasilianischen Behörden Besuche auf der Schlangeninsel komplett verboten.

23. Danakil-Wüste, Ostafrika


Foto: pixabay

Die Danakil-Wüste liegt im Nordosten Äthiopiens, südlich von Eritrea und nordwestlich von Dschibuti (Eritrea, Dschibuti). Diese Wüste gilt als einer der feindseligsten und gefährlichsten Orte der Erde. Grund dafür sind die hier befindlichen Vulkane und Geysire, die giftige Gase und extreme Hitze ausstoßen. Tagsüber steigt das Thermometer in Danakil auf über 50°C! Darüber hinaus aufgrund von Konflikten im Hoheitsgebiet von Eritrea, während des Besuchs von diesem erstaunliche Wüste Sie riskieren, von Räubern entführt zu werden.

22. Oimjakon, Russland


Foto: Maarten Takens

Verloren im Herzen Sibiriens, Tausende von Kilometern von Moskau entfernt, ist das russische Dorf Oymyakon als dauerhaft bewohnte Siedlung bekannt, die die niedrigste Temperatur aller Zeiten verzeichnet hat - bis zu minus 71,2 °C! Dieses Dorf ist einer der kältesten Orte der Erde und bis zu 500 Menschen betrachten es als ihr Zuhause. Handys Sie funktionieren hier wegen ständiger Fröste praktisch nicht. Über die Landwirtschaft braucht man auch nicht zu reden, denn bei einer solchen Kälte überlebt keine einzige Nutzpflanze.

21. Syrien


Foto: Wikimedia Commons

Aufgrund langjähriger gewalttätiger Konflikte wurde Syrien in den letzten Jahren immer wieder zu den tödlichsten Ländern der Welt gezählt. Die Bewohner dieses vom Krieg zerrissenen Staates wissen aus erster Hand, was die Bombardierung von Wohngebieten, Hunger und Mangel an Medikamenten, langwierige Belagerungen und sogar der Einsatz chemischer Waffen gegen gewöhnliche Zivilisten bedeuten.

20. Alagoas, Brasilien


Foto: Teotonio Vilela

Brasilianische Städte wie Rio de Janeiro oder Sao Paulo sind größer als alle anderen Großstädte Länder sind berühmt für ihre hohe Kriminalitätsrate. In Brasilien gibt es jedoch einen viel weniger berühmten und großen Ort, aber dort geschieht die grausamste Gesetzlosigkeit im Land und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. Der Bundesstaat Alagoas ist buchstäblich lebensgefährlich. Über 2.000 Menschen werden hier jedes Jahr getötet, obwohl die Bevölkerung des Staates nur 3 Millionen Einwohner hat.

19. Monrovia, Liberia


Foto: Matt-80

Monrovia, die Hauptstadt der westafrikanischen Nation Liberia, beherbergt den gruseligsten Slum des Kontinents namens West Point. Etwa 75.000 Menschen leben auf engstem Raum, und in diesen Slums herrscht eine Cholera-Epidemie, die Straßen sind mit Drogen überflutet, die Kriminalitätsrate und die Jugendprostitution in West Point sind aus den Charts, und zivilisierte Toiletten und Badezimmer sind den Einheimischen vertraut nur aus Geschichten und Filmen. Doch nicht nur in den Slums, sondern auch in Monrovia insgesamt ist das Leben hart, denn diese Stadt ist sehr verschmutzt und hat ständig mit Umweltkatastrophen (z. B. häufige Überschwemmungen) zu kämpfen.

18. Berg Sinabung, Indonesien


Foto: Kenrick95

Der Berg Sinabung ist ein aktiver Schichtvulkan auf der indonesischen Insel Sumatra. Es bricht ziemlich oft aus und Tausende von Menschen verlieren regelmäßig ihr Zuhause und ihren Lebensunterhalt aufgrund der stärksten Elemente. Die nächsten Städte und Dörfer wurden mehr als einmal vollständig in glühender Glut und Asche begraben. Die jüngsten großen Eruptionen löschten menschliche Siedlungen in den Jahren 2010, 2013, 2014, 2015 und 2016 aus. Leider starben bei diesen Katastrophen Dutzende von Menschen.

17. Skelettküste, Namibia


Foto: Mark Dhawn

Die Skelettküste befindet sich auf Atlantikküste Namibia ist berühmt dafür, einer der tödlichsten und unfreundlichsten Naturräume der Erde zu sein. Dieses raue Stück Land hat seinen Namen von der Fülle an Wal- und Robbenskeletten, die entlang der Küste verstreut sind. Sogar Menschen starben hier, und Schiffswracks werden oft am wilden Strand gefunden. Geben Sie der Strömung und dem heimtückischen Boden die Schuld.

16. Nordkorea


Foto: J.A. de Roo

Nordkorea lebt unter einer totalitären Diktatur und ist vor allem als ein Ort bekannt, an dem die Menschenrechte schlechter gestellt sind als an fast jedem anderen Ort der Welt. Sowohl Einheimische als auch ausländische Touristen werden hier ständig für das eingesperrt, was in demokratischen Ländern als absolut normal und harmlos gilt. Aufgrund der Verschlechterung der diplomatischen Beziehungen zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten ist dieses asiatische Land für amerikanische Touristen besonders gefährlich geworden, die buchstäblich riskieren, hier nicht lebend herauszukommen, wenn die Neugier und der Abenteuerlust der Reisenden den Selbsterhaltungstrieb noch überwältigen und Vorsicht.

15. Guatemala


Foto: Clmendizabal

Guatemala ist seit langem für seine extrem hohe Kriminalitätsrate bekannt, aber das ist nicht der einzige Grund, warum dieses zentralamerikanische Land auf unsere Liste der gefährlichsten Orte der Welt kommt. Geographische Lage und Guatemalas Topographie macht es sehr anfällig für mindestens drei Naturkatastrophen: Erdbeben, Wirbelstürme und Erdrutsche. Beispielsweise starben 1976 bei einem Erdbeben der Stärke 7,5 etwa 23.000 Menschen.

14. Lake Natron, Tansania


Foto: Clem23

Lake Natron liegt am Fuße des Berges, der Teil des Kenyan Rift (oder Gregory Rift) ist, und gilt zu Recht als eines der tödlichsten Gewässer der Welt. Sein Wasser ist extrem salzhaltig und erwärmt sich auf 60 °C, das Säure-Basen-Gleichgewicht schwankt zwischen 9 und 10,5. Ein solch stark alkalisches Milieu führt dazu, dass Tiere in diesem See extrem schnell versteinern (verkalken), sein Wasser Farbe auf Stoffen sehr schnell wegfrisst und auch Haut und Augen von unangepassten Tieren, einschließlich Menschen, ernsthaft schädigen kann.

13. Sana'a, Jemen


Foto: Rod Waddington / Kergunyah, Australien

Sanaa ist die Hauptstadt des Jemen und die Stadt ist aus mehreren Gründen berühmt. Zum Beispiel ist es die älteste durchgehend bewohnte Stadt der Welt. Und es ist auch die höchste Hauptstadt der Welt in Bezug auf den Meeresspiegel - 2200 Meter. Leider ist Sanaa auch einer der gefährlichsten Orte der Erde, da hier ewiges Chaos herrscht - ständige Bombenanschläge, Morde und Terroranschläge.

12. Neapel, Italien


Foto: Max Pixel

Neapel ist eine der größten Städte Italiens und seit langem berühmt für seine erstaunliche Architektur und köstliche Küche. Leider ist dieser Ort nicht ohne Grund in der Liste der Meisten enthalten gruselige Orte auf dem Planeten. Dies ist eine echte Falle, die jederzeit bereit ist, Millionen von Menschen zu begraben. Die gesamte Stadt liegt direkt am riesigen Supervulkan Campi Flegrei, und Wissenschaftler glauben, dass der Ausbruch dieses Vulkans potenziell tödlich für alle Bewohner der Region ist.

11. Mailuu-Suu, Kirgistan


Foto: IAEA / flickr

Mailu Suu hat etwa 23.000 Einwohner und ist eine Bergbaustadt, die früher in den Uranminen arbeitete. Hier wurden im 20. Jahrhundert etwa 10.000 Tonnen Uran für das Atomprogramm der UdSSR abgebaut, und heute ist diese Stadt einer der radioaktivsten Orte der Welt. Darüber hinaus sind Erdrutsche, Erdbeben und Überschwemmungen in dieser Region an der Tagesordnung, was das Expositionsrisiko immer weiter erhöht.

10. Manaus, Brasilien


Foto: James Martins

Mit fast 2 Millionen Einwohnern in Manaus steht diese Metropole wegen ihrer Kriminalitätsrate, die niedriger ist als in vielen anderen brasilianischen Städten, nicht auf unserer Liste. Die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas liegt mitten im Regenwald am Ufer des sagenumwobenen Amazonas, in dessen Nähe viele extrem gefährliche Tiere leben. In diesem Fluss zu schwimmen ist zum Beispiel ein sehr waghalsiges Unterfangen, denn hier leben Piranhas, Anakondas, Zitteraale und andere tödliche Kreaturen.

9. Bermuda Dreieck, Nordatlantik


Foto: Wikimedia Commons

Das Bermuda-Dreieck hat seit langem den Ruf, unheimlich oder sogar unheimlich zu sein mystischer Ort. Geografisch ist es Atlantischer Ozean zwischen Florida, Puerto Rico und Bermuda, begrenzt durch ein bedingtes Dreieck. Seit Jahrzehnten wird diese Region mit einer Reihe von angeblich mysteriösen Verschwindenlassen in Verbindung gebracht, die entweder durch die Magnetfelder der Erde verursacht wurden oder mit außerirdischen Störungen zusammenhängen. Einige der seltsamen Fälle sind längst untersucht und erklärt worden, aber es gibt Rätsel, die immer noch ungelöst sind und die Fantasie der Mystiker anregen.

8. Dallol, Äthiopien


Foto: Ji-Elle, Dallol-Äthiopien

Dallol, eine Geisterstadt im Norden Äthiopiens, ist eine der abgelegensten, am tiefsten gelegenen und heißesten der Erde. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt hier etwa 34,6 °C und dieser Ort war einst die heißeste Siedlung der Welt. Das Grundwasser in der Gegend ist extrem salzhaltig und sauer. Außerdem gibt es in der Nähe von Dallol Geysire, die giftige Gase in die Luft verdampfen.

7. North Sentinel Island, Indien


Foto: Harvinder Chandigarh

North Sentinel Island ist Teil der Gruppe Andamanen im Golf von Bengalen und gehört politisch zu Indien. Dieses Land ist berühmt für seine malerischen Aussichten und seine erstaunliche Natur, aber die Einheimischen sind Fremden gegenüber äußerst feindselig und aggressiv. Sie weigern sich, Außenstehende zu kontaktieren und haben sogar mehrere aufdringliche Besucher getötet.

6. See Nyos, Kamerun


Foto: Wikimedia Commons

Der im Nordwesten Kameruns gelegene Nyos-Kratersee befindet sich in einer Zone mit vulkanischer Aktivität und ständigem Kohlendioxidaustritt direkt aus dem Boden. Bei der „limnologischen Katastrophe“ entweicht Kohlendioxid direkt vom Boden des Stausees und bildet eine tödliche Wolke. Dieses Gas ist schwerer als Luft und setzt sich daher sofort auf dem Boden ab, verdrängt Sauerstoff und tötet alles Leben auf seinem Weg. Zwei solcher Gasausbrüche in den 1980er Jahren töteten über 1.700 Menschen und etwa 3.500 Nutztiere.

5. Haiti


Foto: Wikimedia Commons

Der drittgrößte Staat in der Karibik (nach Kuba u Dominikanische Republik), Haiti ist auch ein Land, in dem fast häufiger als irgendwo sonst auf der Welt Hurrikane wüten. Haiti liegt nicht nur direkt an der Hurrikan-Autobahn, sondern auch ein eher armes Land, das die Folgen regelmäßiger Naturkatastrophen nicht alleine bewältigen kann. Siedlungen werden meist in Auentälern gebaut, natürliche Schutzmaßnahmen (wie Wälder) sind längst degradiert und die Wirtschaft des Landes ist nicht stabil genug, um sich ein Hochwasserschutzsystem und ein Gefahrenwarnsystem leisten zu können. Deshalb wird fast jeder Hurrikan hier schließlich tödlich.

4. Burkina Faso


Foto: Wikimedia Commons

Burkina Faso ist ein kleines westafrikanisches Binnenland. Dieser Ort wurde aufgrund von Problemen mit Terrorismus und häufigen Geiselnahmen zu den gefährlichsten Orten der Welt gezählt. Kriminelle greifen Hotels, Cafés, Restaurants und andere Orte an, wo einfache Leute kommen Sie zusammen, um sich zu erholen und zu unterhalten. Einige der Angriffe auf das Territorium von Burkina Faso wurden von organisierten Gruppen aus Nachbarländern (Mali, Niger) durchgeführt.

3. Death Valley, USA


Foto: Wolfgangbeyer / deutsche Wikipedia

Das Death Valley liegt an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Nevada und Kalifornien in der Wüste Große Becken, und sie hat ihren Namen aus einem bestimmten Grund. Im Sommer ist es unglaublich heiß (bis zu 56,7 °C) und in den Wintermonaten furchtbar kalt. Außerdem werden die Niederungen des Tals wegen der Stürme, die in der Region der diesen Ort umgebenden Berge toben, oft und sehr plötzlich überflutet.

2. Fukushima, Japan


Foto: Wikimedia Commons

Im März 2011 wurde die japanische Präfektur Fukushima, die Insel Honshu, Schauplatz einer der tragischsten Atomkatastrophen der Menschheitsgeschichte. Infolge eines starken Erdbebens und Tsunamis ist in Fukushima ein Atomkraftwerk explodiert. Auch heute, 6 Jahre nach der Katastrophe, werden hier immer noch sehr hohe Strahlungswerte gemessen, was diesen Ort zu einem der gefährlichsten der Welt macht.

1. Fraser Island, Australien


Foto: Wikimedia Commons

Australiens Fraser Island ist buchstäblich mit wunderschönen weißen Sandstränden übersät das reinste Wasser. Trotz der Schönheit dieses Ortes ist dies ein äußerst gefährliches Gebiet, das gemieden werden sollte. sandige Strände sind voller giftiger Spinnen und sehr aggressiv wilde Hunde Dingos, und das Meer selbst ist mit Haien und giftigen Quallen überschwemmt.

Wir präsentieren eine Auswahl der gruseligsten und gefährlichsten Orte der Welt, an denen Nervenkitzel garantiert ist.

Werchojansk, Russland

Foto visityakutia.com

Das Herz Sibiriens. Wenn sie es natürlich hat - 3000 Kilometer östlich von Moskau. Werchojansk ist eine der kältesten Städte der Welt. Nachdem Sie es besucht haben, können Sie ganz einfach auf den Status im sozialen Netzwerk wetten: Island ist für Weicheier. Im Winter liegt die Temperatur in der Stadt zwischen 40 und 55 Grad unter Null. Aber gut. Werchojansk ist eine Stadt für Verliebte: Von September bis März beträgt die Tagesdauer hier weniger als 5 Stunden. Ein Spaziergang durch die dunklen sibirischen Straßen ist ein echter Beziehungstest. Abiturienten gehen auch mit -56 zur Schule. „Sie haben Prüfungen“, erklärt ein Bewohner von Werchojansk. Bestehen Sie die Prüfung Ihres Lebens - schauen Sie nach Werchojansk, frieren Sie sich nur nicht die Nase zu.

Rentierzüchter mit ihren Herden bei Werchojansk, der nördlichsten Stadt Jakutiens.

Kivu-See. Demokratische Republik Kongo / Ruanda

Fotos von Hicham Daoudi

Wenn Sie Glück haben, können Sie die fertige Fischsuppe direkt aus dem See probieren. Kivu liegt in einer Senke in der Nähe des Vulkans Kituro, und während des Ausbruchs fällt Lava direkt in den See: Fische und Algen beginnen zu kochen. Wenn der Vulkan seine Aktivität einstellt, schwimmen die Bewohner in Booten hinauf und essen einen Snack. Zuletzt geschah dies 1948. Aber es gibt etwas Interessanteres, eher "Explosives". Tief im Kivu gibt es riesige Methanvorkommen, und wenn sie freigesetzt werden, dann passiert etwas im Stil eines amerikanischen Actionfilms. 2 Millionen Anwohner Leben Sie buchstäblich wie auf einem Vulkan und erwarten Sie jede Sekunde das Schlimmste. Versuchen Sie also, Zeit zu haben, um Fotos auf Instagram zu posten, wenn Sie sich dennoch für einen Besuch im Kongo entscheiden.

Landkreis Minqin (Provinz Gansu, China)

Foto - China.Org

Minqin ist ein echtes "verrücktes Trocknen". Die chinesischen Behörden haben den Landkreis bereits zum Umweltkatastrophengebiet erklärt und umsiedeln nach und nach etwa 2 Millionen Einwohner, die zwischen zwei Wüsten festsitzen, die mit einer Geschwindigkeit von 10 Metern pro Jahr wachsen. Sandstürme und Winde dauern etwa 130 Tage an und zerstören alles Leben auf ihrem Weg. Seit 1950 hat die Wüste bereits mehr als 260 Quadratkilometer des Landkreises eingenommen und wird nicht aufhören. Ein Besuch in der Grafschaft ist jetzt Ihre Fata Morgana: gehen Sie hin.

Dallol, Äthiopien

Foto von Victoria Rogotneva

Die Tore zur Hölle existieren – das ist die Dallol-Siedlung im Norden Äthiopiens in der Dalakil-Wüste. Wir empfehlen Ihnen, gleich nach Werchojansk hierher zu fahren. Ein Rückgang von 120 Grad wird zweifellos für den Körper interessant sein - im Sommer erreicht die Temperatur +60 Grad. Frisches und Frappuccino auf einer geschlossenen Veranda in einem Café zu trinken, funktioniert nicht: Das Gebiet besteht aus durchgehenden Salinen und Vulkanen (übrigens aktiv!). Wenn noch immer nicht bekannt ist, ob ein Geisterschiff existiert, dann existiert mit Sicherheit eine Geisterstadt – so nannten die Einwohner aufgrund des unwirtlichen Klimas und der fehlenden Infrastruktur Dallol. Denken Sie an den äthiopischen Ausdruck, der sich als nützlich erweisen wird: "Chygyr" - Probleme!

Tristan-da-Cunha-Archipel (Großbritannien)

Foto von Maurits Heech

Vom Archipel nach Afrika - 2816 km, bis zu Südamerika- 3360 km und zur Insel St. Helena - 2161 km. Ankommen verlorene Inseln, Sie finden sich in der Gesellschaft von etwa 300 Menschen und einer Reihe von Tristan-Schäfervögeln wieder, die nur in diesem Gebiet leben. Wenn Sie eine Nachricht mit einem Vogel senden möchten, funktioniert dies nicht: Es sind flugunfähige Vögel. Hier gibt es keinen Flughafen, man kann nur auf dem Seeweg dorthin gelangen. Das gilt als nördliche Inseln Der Archipel wurde 1506 vom Portugiesen Tristan da Cunha entdeckt, aber er landete nicht. Gough Island wurde 1731 vom englischen Seefahrer Charles Gough entdeckt. Es gibt eine erstaunliche Legende über die Insel, aber nur die Einheimischen kennen sie. Nun, du verstehst, oder?

Bundesstaat Meghalaya, Indien

Arun Bhat Fotos

In der Stadt Mosinrem gibt es ein Schild „Der feuchteste Ort der Welt“, aber es ist wegen der unaufhörlichen Regenfälle schwer zu erkennen. Es macht keinen Sinn, hier das Wetter zu beobachten – es schüttet jeden Tag, aber es macht Sinn, einen Regenschirm aus Bambus und Bananenblättern zu kaufen. Von der Seite sieht es so aus, als ob Sie ein großes Boot tragen. Regen verursacht oft Steinschlag. Im Allgemeinen, wie die Engländer sagen: Es regnet Katzen und Hunde – das ist natürlich nur eine Redewendung: Katzen und Hunde fallen nicht vom Himmel – der Ausdruck bedeutet, dass es in Strömen regnet. Sie werden lernen, wie Tiere eigentlich Verhalten Sie sich bei Regen bei der Ankunft im Staat.

Höchster Wasserfall der Welt: Angel Falls, Venezuela

Foto von Ronbrinkmann

Der Wasserfall befindet sich in den tropischen Wäldern Venezuelas auf dem Territorium Nationalpark Kanaima. Die Höhe des kontinuierlichen Wasserfalls beträgt 807 Meter. Wie der Schleier einer wunderschönen Braut fällt Angel von der Spitze des Auyantepui – „Bergteufel“. Die Höhe ist so groß, dass sich das Wasser in Nebel verwandelt, der mehrere Kilometer zu spüren ist. Der Wasserfall ist nach dem Piloten James Angel benannt, der ihn 1933 überflog. Angel wollte eine Golderzlagerstätte finden, aber das Rad seines Eindeckers brach über dem sumpfigen Dschungel ganz oben auf dem Plateau. Infolgedessen musste er Notlandung, und nachdem ich 11 Tage lang den Berg hinuntergegangen war. Als der Pilot zurückkehrte, meldete er seine grandiose Entdeckung sofort der National Geographic Society. Dadurch ist der schwer zugängliche Wasserfall zu einem der meistbesuchten Orte geworden. Sie haben die Möglichkeit, einen Engel ("Engel") zu sehen und dann für 11 Tage abzusteigen. Oder nicht. Komm und erzähl es.

Vulkan Boarding (Nicaragua)

Foto optische Täuschung

Wenn der Schnee schon müde ist, nimm ein Brett und fahre nach Nicaragua. Verrückte haben schon an alles gedacht und es an sich selbst getestet. Kies und Staub im Gesicht sollen erfrischend sein, besonders bei 80 km/h. Vielleicht haben Sie Zeit, der herabströmenden Lava zu entfliehen - der Vulkan ist aktiv!

Zuhause campen

Und jetzt zum gefährlichsten Ort der Welt - Ihrer Wohnung. Wenn Sie sich lange hier aufhalten, garantieren Sie sich eine ekelhafte Stimmung und einen Rückgang der körperlichen Kraft. Sie können das Wasser jederzeit abstellen, und eine Depressionslawine wird sich direkt im Bett niederschlagen. Wir empfehlen, es nicht alleine zu versuchen. Es ist besser, ein Ticket nach Werchojansk oder Afrika zu nehmen - Sie werden ganzer sein.


GEFÄHRLICHE ORTE
1. Zu den gefährlichen Orten im Kontaktnetzwerk gehören:

Einsteck- und Streckentrenner trennen häufig getrennte und geerdete Wege zum Be- und Entladen, Inspektion von Dachausrüstung usw.;

Konvergenzstellen in einem Abstand von weniger als 0,8 m von Konsolen oder Klemmen verschiedener Streckenabschnitte und Stationen;

Pfähle mit Kontaktaufhängung Ankerabfälle verschiedener Abschnitte und geerdete Ankerabfälle, der Abstand von der Arbeitsstelle zu stromführenden Teilen weniger als 0,8 m beträgt;

gemeinsame Klemmengestelle verschiedener Abschnitte von zweigleisigen Konsolen, Spannweiten und Stationen, bei denen der Abstand zwischen den Klemmen weniger als 0,8 m beträgt;

Stützen, an denen sich zwei oder mehr Trennschalter und Ableiter befinden;

Blitzen der Kontaktaufhängung und darüber in einem Abstand von weniger als 0,8 m Schleifen von Trennern und Ableitern mit anderen Potenzialen;

Durchgangsstellen von Versorgungsleitungen, Saug- und anderen Drähten entlang der Kabel flexibler Querstangen;

Ort des elektroabweisenden Schutzes;

Stützen mit einer Hornfunkenstrecke, an der die Aufhängung einer der Spuren montiert ist und das Lückenkabel mit der anderen Spur verbunden ist.

2. Zu den gefährlichen Stellen an Freileitungen gehören:

Stützen mit gemeinsamer Aufhängung von Drähten von 6, 10-kV-Freileitungen und mit einer Spannung von bis zu 1000 V mit einem Abstand von weniger als 2 m zwischen ihnen;

Abschnitte von Freileitungen in der Spannweite des Schnittpunkts zweier Leitungen, wenn der Schnittpunkt in Bezug auf die Abmessungen mit einer Abweichung von den Anforderungen der PUE ausgeführt wird;

Stützen, auf denen zwei oder mehr Trennschalter installiert sind, zwei oder mehr Kabelboxen mit verschiedenen Anschlüssen;

Stützen, an denen Drähte von sich kreuzenden Leitungen mit einer Spannung von bis zu 1000 V verschiedener Anschlüsse befestigt sind;

Abschnitte von Beleuchtungslinien Fußgängerbrücken, oberhalb des Kontaktnetzes angeordnet, und Beleuchtungsleitungen für Fahrgastplattformen an einer Seilaufhängung, die an den unteren Befestigungsseilen der Querträger montiert ist;

Holzmasten mit Fäulnis erträglicher.

3. Gefährliche Stellen müssen mit Warnschildern und Plakaten „Achtung! Gefährliche Stelle“ gekennzeichnet sein.

Anhang 4
SIGNALE, PERMANENTE UND TEMPORÄRE SIGNALE, MANUELLE SIGNALE, DIE IM KONTAKTNETZ VERWENDET WERDEN
SIGNALE "LADER STROM NIEDRIGER"
1. Auf elektrifizierten Gleichstromabschnitten vor Luftspalten, wo im Falle eines plötzlichen Spannungsabfalls in einem der Abschnitte des Kontaktnetzes die Durchfahrt von Elektrofahrzeugen mit angehobenen Stromabnehmern nicht gestattet ist, Signallichtanzeiger Es werden "untere Stromabnehmer" verwendet, die auf den Stützen des Kontaktnetzes oder separaten Masten platziert werden ( Abb. 58).

Reis. 58
Wenn auf der Signalanzeige ein blinkendes Leuchtband in transparenter weißer Farbe erscheint, muss der Triebfahrzeugführer unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um dem umschlossenen Luftspalt mit abgesenkten Stromabnehmern zu folgen. Normalerweise leuchten die Signalstreifen der Blinker nicht und in dieser Position haben die Blinker keinen Signalwert.
PERMANENTE SIGNALE
2. Bei Verwendung von Signalanzeigern „Stromabnehmer absenken“ ist davor ein Dauersignalschild mit Reflektoren „Achtung! Stromteilung“ angebracht (Bild 59, ein). In Fahrtrichtung hinter dem Luftspalt ist ein Dauersignal „Stromabnehmer heben“ mit Reflektoren angebracht (Bild 59, B).

Das Einbauschema der Signalanzeiger „Stromabnehmer senken“ und der Dauersignalzeichen „Stromabnehmer heben“ und „Achtung! Stromteilung“ ist in Abb. 2 dargestellt. 60. Ihre Platzierung sollte die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Dauersignalen nicht beeinträchtigen.

Bei verkehrenden 12-teiligen Elektrozügen muss der Abstand vom Luftspalt bis zum Dauerzeichen „Stromabnehmer heben“ mindestens 250 m betragen.

Reis. 59


Reis. 60
3. Kontaktnetzstützen, die Luftspalte begrenzen, müssen ein Unterscheidungszeichen haben - abwechselnd vier schwarze und drei weiße horizontale Streifen. Die erste Stütze in Fahrtrichtung des Zuges ist zusätzlich zusätzlich durch einen senkrechten schwarzen Streifen gekennzeichnet (Abb. 61, ein).

Schilder können direkt auf Stützen oder auf Stützen montierte Schilder aufgebracht werden (Abb. 61, B).

Reis. 61
Auf mehrgleisigen Abschnitten dürfen die angegebenen Schilder an den Strukturen des Kontaktnetzes oberhalb der Gleisachse angebracht werden. Das Anhalten von Elektrofahrzeugen mit angehobenen Stromabnehmern zwischen diesen Stützen (Schildern) ist verboten.

4. Auf elektrifizierten Abschnitten sind Warntafeln mit Reflektoren angebracht:

„Strom abschalten“ (Bild 62, ein) - vor dem neutralen Einsatz;

„Strom an der E-Lok einschalten“ (Abb. 62, B);

"Schalten Sie den Strom am elektrischen Zug ein" (Abb. 62, v) - hinter dem neutralen Einsatz.

Das Installationsschema dieser Zeichen ist in Abb. 1 gezeigt. 63.

Reis. 62


Reis. 63
Das Signalzeichen "Ende der Kontaktaufhängung" (Abb. 64) ist am Kontaktnetz an Stellen installiert, an denen der Arbeitsbereich des Fahrdrahts endet.

Reis. 64
VORÜBERGEHENDE SIGNALE
5. An Orten, die den Durchgang von Elektrofahrzeugen mit angehobenen Stromabnehmern nicht zulassen (bei einer Störung des Kontaktnetzes, planmäßigen Reparatur- und Bauarbeiten, wenn die Stromabnehmer bei fahrenden Zügen abgesenkt werden müssen), vorübergehende Signalzeichen mit Reflektoren installiert sind, die zeigen:

„Absenken des Stromabnehmers vorbereiten“ (Bild 65, ein);

„Stromabnehmer senken“ (Bild 65, B);

„Stromabnehmer heben“ (Bild 65, v).

Das Installationsschema dieser Zeichen ist in Abb. 1 gezeigt. 66.

Reis. 65

Reis. 66
Wenn auf einem zweigleisigen Abschnitt planmäßige Reparaturgleise und Bauarbeiten mit der Durchfahrt von Zügen entlang eines der Gleise und der Verlegung von temporären Ausgängen durchgeführt werden, die nicht mit einem Kontaktnetz ausgestattet sind, wird das Signalzeichen "Stromabnehmer absenken" wird in einem Abstand von mindestens 100 m vom eingezäunten Bereich installiert. Die restlichen Signalzeichen werden wie in Abb. 66 Schema.

Im Falle einer plötzlichen Feststellung eines Schadens am Kontaktnetz, der die Durchfahrt von Elektrofahrzeugen mit angehobenen Stromabnehmern nicht zulässt, ist der Mitarbeiter der Stromversorgungsstrecke, der diese Störung entdeckt hat, verpflichtet, sich 500 m in Richtung des erwarteten Zuges zu bewegen und zu geben dem Lokführer des herannahenden Zuges ein manuelles Signal „Stromabnehmer absenken“ (Bild 67) :

am Nachmittag - wiederholte Bewegungen der rechten Hand vor Ihnen entlang einer horizontalen Linie mit vertikal erhobener linker Hand;

nachts - durch wiederholte vertikale und horizontale Bewegungen einer Laterne mit einem transparenten weißen Feuer.

Reis. 67
Der Fahrer ist verpflichtet: bei stromlosem Stromkreis ein Warnsignal zu geben, die Stromabnehmer abzusenken und mit besonderer Wachsamkeit der Schadenstelle zu folgen, sich zu vergewissern, dass das Kontaktnetz in gutem Zustand ist, die Stromabnehmer anzuheben und weiterzufahren ziehen um.

Anhang 5
SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS ARBEITEN MIT HANDWERKZEUGEN UND MONTAGEGERÄTEN
1. Die Köpfe von Hämmern und Vorschlaghämmern müssen eine glatte, leicht konvexe Oberfläche ohne Kerben, Späne, Schlaglöcher, Risse und Grate haben.

2. Рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия должны быть изготовлены из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, ясеня, рябины, кизила, граба) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность Bei der Arbeit. Das freie Ende des Griffs sollte sich etwas verdicken (außer bei Vorschlaghämmern), damit der Griff beim Schwingen und Schlagen des Werkzeugs nicht aus der Hand rutscht.

Bei Vorschlaghämmern wird der Griff zum freien Ende hin etwas dünner. Der Vorschlaghammer wird am Stiel zum verdickten Ende ohne Keile montiert. Keile zur Verstärkung des Werkzeugs am Griff bestehen aus Weichstahl mit Kerben (Ruffs).

3. Schaufelstiele bestehen aus Holzarten ohne Äste und Schrägen oder aus synthetischen Materialien.

4. Das Schlagwerkzeug (Meißel, Kreuzschlitze, Widerhaken, Kerne usw.) muss einen glatten Hinterhauptteil ohne Risse, Grate, Verhärtungen und Abschrägungen haben. Das Arbeitsende darf nicht beschädigt sein. Die Länge des Schlagwerkzeugs muss mindestens 150 mm betragen.

5. Beim Arbeiten mit Keilen oder Meißeln mit Vorschlaghämmern sollten Keilhalter mit einer Stiellänge von mindestens 0,7 m verwendet werden.

6. Bei der Arbeit mit einem Schlagwerkzeug sollten Arbeiter eine Schutzbrille tragen, um zu verhindern, dass feste Partikel in ihre Augen gelangen.

7. Die Abmessungen der Öffnung (Griff) von Schlüsseln sollten die Abmessungen der Schraubenköpfe (Flächen der Muttern) um nicht mehr als 0,3 mm überschreiten. Die Verwendung von Auskleidungen mit einem Spalt zwischen den Ebenen der Backen und den Köpfen von Schrauben oder Muttern ist verboten.

8. Verlängern Sie Schlüssel nicht mit zusätzlichen Hebeln, zweiten Schlüsseln oder Rohren. Es ist erlaubt, die Griffe der Schlüssel nur mit zusätzlichen Hebeln vom Typ "Sternchen" zu verlängern oder Schlüssel mit langen Griffen zu verwenden. Um ein Herunterfallen zu vermeiden, ist es verboten, das Werkzeug auf das Geländer von Zäunen oder auf die Kante der Gerüstplattform, des Gerüsts sowie in die Nähe von offenen Luken und Brunnen zu stellen.

9. Die Arbeitsflächen der Backen des verstellbaren Schraubenschlüssels müssen parallel zueinander sein. Eine Abweichung von der Parallelität ist erlaubt, wobei sich die Richtung des Mauls zu seiner Basis hin erweitert und 2° nicht überschreitet. Beim Drehen des Wurms sollte sich der bewegliche Schwamm des Schlüssels reibungslos über die gesamte Länge des Halses bewegen, ohne zu klemmen. Während des Betriebs des verstellbaren Schraubenschlüssels muss die Schnecke an einer spontanen Rotation gehindert werden. Beim Verdünnen des Pharynx darf der Schwamm nicht vorfallen. Bei der Verwendung von Rollgabelschlüsseln dürfen keine zusätzlichen Hebel und keine Schlüssel verwendet werden, deren Öffnungsmaß größer ist als auf dem Schlüssel angegeben.

10. Zugkupplungen dürfen keine Schraubenverbiegungen, Spiel, Schrauben in den Führungsmuttern, Risse und Grate am Kupplungskörper aufweisen

11. Die Griffe von Richtschlüsseln müssen glatt und gratfrei sein.

12. Feilen, Metallsägen und andere Werkzeuge mit einem spitzen Ende an der Seite des Griffs sollten auf Holzgriffen mit Klemmringen montiert werden. Es ist verboten, mit einem solchen Werkzeug ohne Griffe zu arbeiten.

13. Kettenzüge müssen mit einem Stempel versehen sein, der die Tragfähigkeit angibt. Die Rollen in den Kettenzügen müssen leichtgängig sein, wozu sie systematisch geschmiert werden müssen. Die Backen der Blöcke, die Flansche der Rollen, die Spannhaken und -ösen dürfen keine Risse, Absplitterungen oder andere Mängel aufweisen.

Anhang 6
ARBEITEN MIT DEM MEGAOMMETER
1. Messungen mit einem Megaohmmeter in Anlagen mit Spannungen über 1000 V werden von zwei Arbeitern durchgeführt, von denen einer der Gruppe IV angehören muss.

In Anlagen mit Spannungen bis 1000 V werden Messungen im Auftrag von zwei Personen durchgeführt, von denen eine der Gruppe III angehören muss.

Messungen mit einem Megaohmmeter werden an abgeklemmten stromführenden Teilen durchgeführt, die durch Vorerdung entladen werden. Die Erdung von stromführenden Teilen sollte erst nach Anschluss eines Megaohmmeters entfernt werden.

2. Die Prüfung der Isolation einer beidseitig spannungsführenden Leitung ist nur zulässig, wenn vom Bedienungspersonal der elektrischen Anlage, die am anderen Ende dieser Leitung angeschlossen ist, eine Meldung kommt, dass die Schalter und Trennschalter gedreht sind aus und ein Plakat "Nicht einschalten. Leute arbeiten."

3. Vor Beginn der Prüfungen ist sicherzustellen, dass an dem Teil der elektrischen Anlage, an den das Prüfgerät angeschlossen ist, keine Personen arbeiten, Personen, die sich in der Nähe befinden, das Berühren von spannungsführenden Teilen untersagt und ggf. eingestellt wird die Wache.

4. Beim Arbeiten mit einem Megaohmmeter ist es verboten, die stromführenden Teile zu berühren, an denen es befestigt ist. Nach Abschluss der Arbeiten ist es erforderlich, die Restladung des Prüflings durch dessen kurzzeitige Erdung zu entfernen.

5. Messungen mit einem Megaohmmeter sind verboten:

an einem der Stromkreise von Zweikreisleitungen mit einer Spannung über 1000 V, während der andere Stromkreis unter Spannung steht;

an einer Einkreisleitung, wenn sie parallel zu einer Arbeitsleitung mit einer Spannung über 1000 V verläuft;

während oder in der Nähe eines Gewitters.

Anhang 7
SICHERHEITSPLAKATE UND SCHILDER


Plakat- oder Schildnummer

Name und Zweck

Ausführung, Abmessungen, mm

Anwendungsgebiet

PLAKATE VERBOTEN

1.

"Nicht einschalten. Die Leute arbeiten."

Zur Verhinderung der Spannungsversorgung des Arbeitsplatzes


Rote Buchstaben auf weißem Hintergrund.

Der Rand ist rot, 13 und 5 mm breit.

Plakat tragbar


В электроустановках напряжением до и выше 1000 В. Вывешиваются на приводах разъединителей, отделителей, выключателях нагрузки, на ключах и кнопках дистанционного управления, на коммутационной аппаратуре до 1000 В (в автоматах, рубильниках, выключателях), при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на Arbeitsplatz. Bei Anschlüssen bis 1000 V, die keine Schaltgeräte im Stromkreis haben, wird das Plakat an den ausgebauten Sicherungen ausgehängt

2.

"Nicht einschalten. Arbeiten Sie an der Leitung."

Die Spannungsversorgung der Leitung zu untersagen, an der Personen arbeiten


Weiße Schrift auf rotem Grund.

Plakat tragbar


Das gleiche, aber sie hängen an den Antrieben, Tasten und Steuerknöpfen dieser Schaltgeräte, wenn sie versehentlich eingeschaltet werden, kann Spannung an die Freileitung oder das Kabel angelegt werden, an dem gearbeitet wird

WARNSCHILDER UND PLAKATE

3.


Gemäß GOST 12.4.026-76 (Zeichen Nr. 2.5).

Der Hintergrund ist gelb, der Rand und der Pfeil sind schwarz.

Dreiecksseite:

360 an Zimmertüren

100 für Geräte und Container

Permanentes Zeichen


In Elektroinstallationen mit Spannungen bis und über 1000 V.

Außen verstärkt Eingangstüren Schaltanlagen, mit Ausnahme der Türen der kompletten Schaltanlage und PTS, die sich in diesen Geräten befinden; Außentüren von Schalt- und Transformatorkammern; Umzäunung stromführender Teile in Industrieanlagen; Türen von Paneelen und Baugruppen mit Spannung bis 1000 V


Ebenfalls

Ebenfalls

In einem besiedelten Gebiet*.

Es wird auf Stützen von Freileitungen über 1000 V in einer Höhe von 2,5 bis 3 m über dem Boden verstärkt, bei Spannweiten von weniger als 100 m wird es durch die Stütze verstärkt, bei Spannweiten von mehr als 100 m und Straßenkreuzungen - auf jeder Unterstützung. Beim Überqueren von Straßen sollten die Schilder in anderen Fällen auf die Straße gerichtet sein - auf der Seite der Stütze abwechselnd rechts und links. Plakate sind auf Metall- und Holzträgern montiert


4.

"Vorsicht! Elektrische Spannung."

Warnt vor der Gefahr eines Stromschlags


Die Abmessungen sind die gleichen wie bei Schild Nr. 3.

Die Umrandung und der Pfeil werden mittels einer Schablone auf die Betonoberfläche mit dokumentenechter schwarzer Farbe aufgetragen.

Der Hintergrund ist die Betonoberfläche.

Permanentes Zeichen


Das gleiche, aber nur auf Stahlbetonstützen von Freileitungen

5.

"Stopp! Spannung."

Warnt vor der Gefahr eines Stromschlags


Schwarze Schrift auf weißem Grund.

Der Rand ist rot, 21 mm breit.

Plakat tragbar


In Elektroinstallationen bis und über 1000 V.

In ZRU wird es an temporären Zäunen stromführender Teile unter Betriebsspannung aufgehängt (wenn der feste Zaun entfernt wird); auf provisorischen Zäunen, die in den Passagen installiert sind, in die Sie nicht gehen sollten; an den festen Zäunen der an den Arbeitsplatz angrenzenden Kammern.

In Freiluftschaltanlagen wird es während der Arbeiten vom Boden aus an Seilen und Schnüren aufgehängt, die den Arbeitsplatz umschließen; an Bauwerken, in der Nähe des Arbeitsplatzes auf dem Weg zu den nächsten unter Spannung stehenden Teilen


6.

"Test. Lebensgefährlich."

Zur Warnung vor Stromschlägen beim Prüfen mit erhöhter Spannung


Schwarze Schrift auf weißem Grund.

Der Rand ist rot, 21 mm breit.

Pfeil rot nach GOST 12.4.026-76. 280210


Es wird mit einer Aufschrift außen an den Geräten und Zäunen stromführender Teile aufgehängt, wenn ein Arbeitsplatz für die Prüfung mit erhöhter Spannung vorbereitet wird

7.

"Gefahr, draußen bleiben!"

Zur Warnung vor der Gefahr beim Klettern an Bauwerken, bei denen man sich unter Spannung stehenden Teilen nähern kann


Schwarze Schrift auf weißem Grund. Der Rand ist rot, 21 mm breit.

Pfeil rot nach GOST 12.4.026-76.

Plakat tragbar


In der Schaltanlage wird es an Strukturen neben derjenigen aufgehängt, die das Personal zu einem hoch gelegenen Arbeitsplatz heben soll

8.

"Achtung! Gefährlicher Ort."

Der Hintergrund ist gelb, der Rand und der Pfeil sind schwarz

An gefährlichen Stellen an Schaltanlagen von Umspannwerken, im Kontaktnetz

9.

"Achtung! Übergroßer Platz"

Der Hintergrund ist gelb, der Rahmen und das Ausrufezeichen innerhalb des Rahmens sind schwarz

Es wird an den Grenzen von Zonen installiert, in denen der Abstand zwischen der Freigabe der Zufahrt von Gebäuden und der Freigabe des Rollmaterials die Sicherheit der Arbeitnehmer nicht gewährleistet

VERORBUNGSPLAKATE

10.

"Arbeite hier."

Einen Arbeitsplatz angeben


Weißer Kreis mit einem Durchmesser von 168 und 68 mm auf grünem Grund.

Die Buchstaben sind innerhalb eines Kreises schwarz.

Der Rand ist weiß, 5 und 2 mm breit. 250250;

Plakat tragbar


In Elektroinstallationen von Kraftwerken und Umspannwerken werden sie am Arbeitsplatz aufgehängt. In der Freiluftschaltanlage wird bei Vorhandensein von Schutzzäunen der Arbeitsplatz an der Stelle aufgehängt, an der der Zaun vorbeiführt

11.

"Komm hier rein."

Um einen sicheren Steigweg zu einem hoch gelegenen Arbeitsplatz anzuzeigen


Ebenfalls

Sie werden an Strukturen oder festen Leitern aufgehängt, die zu einem hoch gelegenen Arbeitsplatz klettern dürfen

HINWEISPLAKAT

12.

"Geerdet".

Zur Anzeige der Unzulässigkeit der Spannungsversorgung des geerdeten Teils der Elektroinstallation


Schwarze Schrift auf blauem Grund.

Bordüre weiß 13 und 5 mm breit.

8050


In elektrischen Anlagen von Kraftwerken und Umspannwerken werden sie an den Antrieben von Trennern, Trennern und Lastschaltern aufgehängt, wenn sie versehentlich eingeschaltet werden, kann Spannung an den geerdeten Teil der elektrischen Anlage sowie an die Schlüssel und die Fernbedienung angelegt werden Tasten
  • 4. Organisatorische und technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit
  • 4.1. Mitarbeiter, die für die Arbeitssicherheit sorgen.
  • 4.2. Organisatorische Veranstaltungen. 4.2.1. Arten von organisatorischen Maßnahmen.
  • 4.2.2. Das Verfahren zur Erteilung und Erteilung einer Bestellung oder Bestellung.
  • 4.2.3. Durchführung durch die ausgebende Einrichtung, Beauftragung der Einweisung an den Werkmeister (Aufseher).
  • 4.2.4. Erteilung einer Anordnung oder Genehmigung zur Vorbereitung einer Arbeitsstätte.
  • 4.2.5. Arbeitserlaubnis.
  • 4.2.6. Einweisung der Teammitglieder.
  • 4.2.7. Überwachung während der Arbeit, Änderung der Zusammensetzung der Brigade.
  • 4.2.8. Arbeitspausen machen.
  • 4.2.9. Versetzung des Teams an einen neuen Arbeitsplatz.
  • 4.2.10. Abschluss der Arbeiten, Lieferung und Abnahme des Arbeitsplatzes, Einbindung der Ausrüstung in die Arbeiten.
  • 4.2.11. Ausführung von Arbeiten nach Auftrag.
  • 4.2.12. Durchführung der Arbeiten in der Reihenfolge des laufenden Betriebes.
  • 4.2.13. Probeschaltung elektrischer Geräte.
  • 4.3. Technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Arbeiten, die mit Entspannung durchgeführt werden.
  • 4.3.1. Arten von technischen Maßnahmen.
  • 4.3.2. Produktion stilllegen.
  • 4.3.3. Plakate aufhängen, den Arbeitsplatz einzäunen.
  • 4.3.4. Prüfung auf Spannungsfreiheit.
  • 4.3.5. Erdung von abgetrennten stromführenden Teilen in elektrischen Anlagen.
  • 4.3.6. Speicherung und Abrechnung von Erdungen.
  • 4.4. Herstellung von Arbeiten zur Vermeidung von Unfällen und zur Beseitigung ihrer Folgen.
  • 5. Sicherheitsmaßnahmen bei der Vorbereitung und Durchführung individueller Arbeiten
  • 5.1. Funktioniert am Glättungsgerät und seinem Reaktor.
  • 5.2. Arbeiten an Trennstellen, Parallelschaltstellen, Autotransformator-Einspeisepunkten, Vorbereitungspunkten für eine Personenzugfahrt.
  • 5.3. Funktioniert an Abgangsleistungsschaltern 27,5 kV.
  • 5.4. Wartung von Blindleistungskompensationsanlagen.
  • 5.5. Wartung der Hilfstransformatoreinheit und anderer dreiphasiger Einheiten.
  • 5.6. Funktioniert auf Schaltgeräten.
  • 5.7. Wartung kompletter Schaltanlagen (kru).
  • 5.8. Wartung von Messgeräten, Relaisschutzgeräten, Sekundärkreisen, Telemechanikgeräten.
  • 5.9. Wartung von Stromzählern.
  • 5.10. Isolationsreinigung in Schaltanlagen, Lackierung.
  • 5.12. Arbeiten mit einem Megaohmmeter.
  • 5.13. Arbeiten Sie mit elektrischen Zangen und Messstäben.
  • 5.14. Arbeiten in elektrischen Anlagen im Zusammenhang mit dem Heben auf die Höhe.
  • 5.15. Batteriewartung.
  • 5.16. Wartung von Baugruppen und Abschirmungen bis 1000 V.
  • 5.17. Wartung der Anschlusspunkte der Saugleitung.
  • 5.18. Arbeitet in offenen Schaltanlagen von Umspannwerken mit Hebemaschinen, mechanischen Türmen.
  • 5.19. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, Lampen.
  • 5.20. Tragbare elektrische Handlampen.
  • 5.21. Elektrische Arbeit.
  • 5.22. Die Arbeit von abgeordnetem Personal auf eche, ps, pps, atp, ku, upk, ppp, echs.
  • 5.23. Arbeiten an Freileitungen 6, 10, 35 kV und bis 1000 V, an Beleuchtungsanlagen von Personenbahnsteigen, an Traversen und Scheinwerfermasten von Bahnhöfen.
  • 5.24. Graben von Gräben für Kabel entlang oder quer zu den Eisenbahnschienen.
  • 5.25. Arbeiten an Masten einer Freileitung mit einer Spannung von bis zu 35 kV, auch in der Nähe von Bahngleisen.
  • 5.26. Arbeiten mit Knickarmmaschinen in der Nähe von fahrenden Zügen.
  • 5.27. Arbeiten mit Hebemaschinen, mechanischen Türmen in der Nähe der Versorgungsleitungen des Kontaktnetzes und der Freileitungen.
  • 5.28. Sicherheitsmaßnahmen bei der Einphasung in 6-, 10-, 35-kV-Netze.
  • 5.29. Arbeiten zum Freiräumen der Trasse der Oberleitung von Bäumen in der Nähe der Bahngleise und anderer vl.
  • Bild 6. Die Position des Führungsschnitts oder -schnitts auf der Seite des Sturzes des Baums und darüber auf der gegenüberliegenden Seite des Baumstamms des Hauptschnitts.
  • 5.30. Arbeiten von Leitern aus
  • 5.31. Umleitungen und Kontrollen vl. Schadensregulierung vl.
  • 5.32. Brandschutzanforderungen für die Instandhaltung des Territoriums und der Schaltanlagen elektrischer Anlagen.
  • Gruppen für die elektrische Sicherheit des Personals, das elektrische Anlagen bedient
  • Durchgangsregeln auf den Bahngleisen
  • Empfehlungen zur Bewertung der Kenntnisse des Personals über elektrische Sicherheit
  • Zertifikatsnummer.
  • Liste der obligatorischen betrieblichen und technischen Dokumentation in Umspannwerken, Stromversorgungsbereichen
  • 1. Allgemeine Dokumentation.
  • 2. Spezielle Dokumentation für Traktionsunterwerke.
  • 3. Spezielle Dokumentation in Bereichen der Energieversorgung.
  • Technische Direktion Nr. o-04/05 „Über die Kennzeichnung von gefährlichen Stellen im Kontaktnetz, Traktions- und Unterstationen, Trennstellen, parallelen Verbindungspunkten und Stromleitungen“
  • 1. Das Verfahren zur Identifizierung gefährlicher Orte.
  • 2. Kennzeichnung gefährlicher Orte.
  • 3. Ausführung von Arbeiten an gefährlichen Orten.
  • 4. Liquidation gefährlicher Orte.
  • Karte des technologischen Prozesses der Arbeitsvorbereitung an einem gefährlichen Ort
  • Form der Arbeitserlaubnis eu-44
  • Arbeitserlaubnis Nr.
  • Registrierung des gezielten Briefings durch die ausstellende Einrichtung
  • Anmeldung Zielbriefing,
  • Anmeldung zur gezielten Einweisung durch die verantwortliche Führungskraft (Meister, Vorgesetzter)
  • Vorderseite des Kleides
  • Rückseite des Outfits
  • Arbeitserlaubnis
  • Arbeitserlaubnis Nr.
  • Das Verfahren zum Ausfüllen des Arbeitserlaubnisformulars eu-115 (Kleidung)
  • Vorderseite des Kleides
  • Rückseite des Outfits
  • Sicherheitsanforderungen für Leitern, Gerüste, Gerüste, Laufstege und andere Vorrichtungen
  • Logbuch der Arbeit an Aufträgen und Bestellungen
  • Standards für den Erwerb einer Traktionsstation, PS, PS, ATP, mobile Teams mit Schutzausrüstung
  • Schaltanlagen mit Spannungen über 1000 in einem Umspannwerk
  • Normen für die Fertigstellung eines Arbeitsplatzes in einem Umspannwerk, mobile Teams mit Schutzausrüstung
  • Schaltanlagen mit Spannungen über 1000 in einem Umspannwerk
  • Operative mobile Teams, die Umspannwerke, Freileitungen und Kabelstromleitungen warten
  • Journal of Accounting and Content of Protection Equipment (empfohlene Form)
  • Tragbare Erdung
  • Reparaturarbeiten an Kabeln
  • Klassen von Elektrowerkzeugen und elektrischen Maschinen
  • Sicherheitsvorkehrungen für Handwerkzeuge
  • Antragsformulare, Bestellungen und Anzeigen für die Herstellung von Arbeiten
  • Normen für die Bereitstellung von Feuerlöscheinrichtungen für Bahnstromversorgungsanlagen
  • Erste-Hilfe-Maßnahmen für Verletzte im Notfall
  • Inhalt
  • 3. Betriebliche Instandhaltung und Durchführung von Arbeiten an Traktionsunterwerken und an elektrischen Anlagen der Energieversorgungsgebiete 21
  • 4. Organisatorische und technische Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
  • 4.4. Durchführung von Arbeiten zur Unfallverhütung und Liquidation
  • 5. Vorsichtsmaßnahmen bei der Vorbereitung
  • Anwendungen
  • Technische Direktion Nr. o-04/05 „Über die Kennzeichnung von gefährlichen Stellen im Kontaktnetz, Traktions- und Unterstationen, Trennstellen, parallelen Verbindungspunkten und Stromleitungen“

    Personen, die elektrische Anlagen warten, können sich durch Stromschlag verletzen. Aus dieser Position heraus sind Elektroinstallationen aller Spannungsklassen bis und über 1000 V gefährlich, gleichzeitig gibt es Bereiche in den Elektroinstallationen der Energieversorgungswirtschaft der Russischen Eisenbahn, die besondere Aufmerksamkeit erfordern - gefährliche Orte.

    Solche Stellen entstehen bei der Abwicklung von Schäden, bei der Erstellung vorübergehender Stromversorgungskreise, der Inbetriebnahme von Geräten, die ohne Projekt installiert wurden, unter Verstoß gegen die Anforderungen des PUE, PUTEKS im Kontaktnetz, in Elektroinstallationen von Stromversorgungsbereichen, Umspannwerke.

    Das Vorhandensein gefährlicher Orte erklärt sich auch aus der Notwendigkeit, Geräte zu betreiben, die nicht rekonstruiert wurden und gemäß den Anforderungen der annullierten behördlichen Dokumente hergestellt wurden. Das Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen erfordert besondere Aufmerksamkeit.

    Um die Sicherheit des Personals bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen zu gewährleisten, ist Folgendes erforderlich:

      Gefahrenstellen rechtzeitig zu erkennen, Listen (Datenbank) solcher Stellen für Anordnungspersonen zu erstellen, die Richtigkeit ihrer Entlassung bei der Antragsannahme zu überprüfen (ESC), um Verletzungsfälle mangels zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen auszuschließen bestellen;

      jedem Mitarbeiter Informationen über das Vorhandensein gefährlicher Orte und Sicherheitsmaßnahmen bei der Durchführung von Arbeiten an solchen Orten bringen;

      führen Sie systematische Arbeiten in der Wirtschaft durch, um Geräte zu ersetzen, elektrische Anlagen zu modernisieren, um traumatische Knoten zu beseitigen.

    1. Das Verfahren zur Identifizierung gefährlicher Orte.

    1.1. Die Identifizierung von Gefahrenstellen sollte auf Kommissionsbasis durchgeführt werden.

    Der Kommission sollten angehören: der stellvertretende Fernleiter der Niederlassung, der Leiter der Linienabteilung, der Niederlassungsingenieur der Produktions- und technischen Abteilung (Technologe).

    Die Ergebnisse der Erhebung sind in einer von allen Kommissionsmitgliedern unterzeichneten Urkunde zu dokumentieren. Um gefährliche Stellen zu identifizieren, sollten das Kontaktnetz, Versorgungs- und Saugleitungen, Freileitungen (VL) bis und über 1000 V einschließlich Freileitungen der automatischen Sperrung und Längsstromversorgung, Traktions- und Umspannwerke untersucht werden.

    Anwendungen, einschließlich Komplett- und Modulversionen, lineare Geräte für die Bahnstromversorgung, Eisenbahnknotenpunkte. Für Strecken, Bahnhöfe, Traktionsunterwerke, lineare Einrichtungen für die Bahnstromversorgung (PS, PPS, ATP), für Eisenbahnknotenpunkte, Verzeichnisse von Umspannwerken, Leitungen bis und über 1000 V müssen Inspektionsgesetze erstellt werden Gebiet einer Einheit und von den Mitarbeitern einer anderen Einheit besprochen werden, muss die Identifizierung gefährlicher Orte von einer Kommission durchgeführt werden, der stellvertretende Industrieleiter der für beide Einheiten zuständigen Entfernungsabteilung angehören sollten

      Das Gesetz sollte die Tatsache der Vermessung widerspiegeln, unabhängig von den festgestellten Ergebnissen (Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer gefährlichen Stelle), angeben, was vermessen wurde, wo sich die gefährliche Stelle befindet, die Grenzen (Station, Station, Stützpunktnummer, elektrische Installation, Handynummer) und den Grund, warum der Ort als gefährlich eingestuft ist. Wenn die Schleifenfirmware ein gefährlicher Ort ist, muss die Position der Schleife in Bezug auf das Kontaktnetz, die Oberleitung (oberhalb der Oberleitung, das Kontaktnetz, zwischen dem Trägerkabel und dem Fahrdraht, der oberen Befestigung und untere Befestigungsseile des flexiblen Querträgers, Abstand und Lage der Schlaufe in Bezug auf den Hofquerträger).

      Die Gesetze sollten von Arbeitsschutzingenieuren aufbewahrt werden, Kopien - von den Leitern der Linienabteilungen und Industrieingenieuren der technischen Abteilungen für die Planung von Arbeiten zur Beseitigung gefährlicher Stellen im Zusammenhang mit Kapitalinvestitionen. In den Werkstätten der Stromversorgungsferne sind Akten in einem separaten Ordner aufzubewahren.

    1.4. Bei der Durchführung von Umleitungen und Inspektionen von Elektroinstallationen sollte alle 2 Jahre eine erneute Überprüfung der Elektroinstallationen gemäß den Anforderungen der Regulierungsdokumente für die Wartung von Signalgeräten, Kommunikation und dem Kontaktnetz elektrifizierter Eisenbahnen auf Kommissionsbasis durchgeführt werden .

    Wenn infolge einer Notfallwiederherstellung oder anderer Arbeiten Abweichungen von den Anforderungen der PUE, PUTEKS zulässig sind und die Vorbereitung des Arbeitsplatzes erhöhte Aufmerksamkeit und die Umsetzung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen erfordert, muss ein solcher Ort als gefährlicher Ort formalisiert werden , innerhalb einer Woche, nach Vorlage durch den Leiter der Werkstatt gemäß der Anforderung von Ziffer 1.1.

    1.5. Auf der Grundlage des Besichtigungsberichts muss der Leiter der Linienunterabteilung innerhalb von zwei Wochen zusammen mit dem Industrieingenieur der Produktions- und technischen Abteilung Karten des technologischen Prozesses der Arbeitsvorbereitung an einem gefährlichen Ort erstellen (im Folgenden Karten). unterzeichnet von den Mitgliedern der Kommission (Anlage Nr. 1). Auf Stützen mit einem Verfall über dem zulässigen Wert kann eine Karte erstellt werden, aber solche Orte sollten in den Diagrammen an jeder Station und Station angegeben werden. Karten sind vom Leiter der Energieversorgungsstrecke genehmigt. In der Spalte „Sicherheitsmaßnahmen müssen Schaltvorgänge durchgeführt werden“ Objekte, Verbindungen und Schaltgeräte, die bei der Vorbereitung der Baustelle, Orte, Anzahl der tragbaren Geräte getrennt werden müssen

    Erdung und andere Sicherheitsmaßnahmen. Karten müssen in der Linienabteilung sein, Kopien - beim Zweigingenieur. Karten müssen jährlich korrigiert und neu genehmigt werden - einmal alle drei Jahre.

    1.6. Auf der Grundlage von Gesetzen und Karten sollte ein Brancheningenieur konsolidierte Listen von Gefahrenstellen (im Folgenden als Listen bezeichnet) in der vorgeschriebenen Form (Anlage Nr. 2) erstellen. Die Listen werden vom Stromverantwortlichen unterzeichnet, vom Leiter der Stromversorgungsstrecke genehmigt. Die Gefahrenstellenlisten sollten dem Energiedisponenten und dem Arbeitsschutzingenieur vollständig, dem Fachbereichsingenieur der Technischen Abteilung - nach Branchen (Umspannwerke, Kontaktnetz, Energieversorgungsbereiche), im Reparatur- und Revisionsbereich - zur Verfügung stehen Bahnunterwerke und Bereiche Energieversorgung, vom Leiter der Werkstatt - in seinem Laden, von den Leitern der Kontaktnetzbereiche - aber auch in den angrenzenden Bereichen des Kontaktnetzes. Die Listen müssen jährlich zu Jahresbeginn neu veröffentlicht werden.

    1.7. Verantwortlich für die Organisation von Arbeiten zur Identifizierung gefährlicher Stellen, Zusammenstellung der erforderlichen Dokumentation, Erteilung von Arbeitsaufträgen an gefährlichen Stellen gemäß den Anforderungen der Richtlinie, Bereitstellung der erforderlichen Dokumentation durch den Energiedispatcher, Organisation der Kontrolle durch den Energiedispatcher über die Durchführung von Arbeit an gefährlichen Orten ist Chefingenieur Stromversorgung Entfernungen.

    Die Vorbereitung eines Auftrags zur Bildung von Kommissionen, die Kontrolle der Vollständigkeit der Abdeckung elektrischer Anlagen linearer Abteilungen durch Kommissionen zur Identifizierung gefährlicher Orte, zur Bereitstellung von Listen gefährlicher Orte durch Industrieingenieure wird Arbeitsschutzingenieuren übertragen. Laut Bericht des Arbeitsschutzingenieurs löst der Verantwortliche für die Elektrowirtschaft die aufgetretenen Probleme mit dem Leiter der Energieversorgungsferne.

    1.8. Listen mit gefährlichen Stellen sollten in den Arbeitsschutzecken in den Räumlichkeiten von Umspannwerken, Stromversorgungsbereichen, Kontaktnetzen, Verteilerschaltanlagen ausgehängt und vom Servicepersonal studiert werden. Energiedisponenten sollten die Listen in einem separaten Ordner aufbewahren. Die Kenntnisse des Personals über Listen und Diagramme sollten bei regelmäßigen Tests überprüft werden.

    1.9. Eine ungefähre Liste der gefährlichen Stellen an Traktions- und Umspannwerken und linearen Geräten der Bahnstromversorgung:

    1.9.1. Ungeschirmte stromführende Teile befinden sich:

      in ZRU vom Boden in einem Abstand von weniger als bei einer Spannung von 3 bis 10 kV - 2,5 m, 20-35 kV - 2,7 m (PUE, Tabelle 4.2.5D);

      in Freiluftschaltanlagen vom Boden oder vom Dach von Gebäuden in einem Abstand von weniger als Spannung: bis 10 kV - 2,9 m; 20 kV - 3,0 m; 35 kV - 3,1 m; 110 kV - 3,6 m (PUE, Tabelle 4.2.2 D);

      in Schaltanlagen und Freiluftschaltanlagen in einem Abstand zwischen den stromführenden Teilen verschiedener Stromkreise in verschiedenen Ebenen sowie zwischen den stromführenden Teilen verschiedener Stromkreise horizontal, wenn ein Stromkreis gewartet und nicht getrennt wird

    andere Stromkreise, zwischen stromführenden Teilen und Gebäuden oder Bauwerken von mindestens (m) bei Spannung:

    (PUE, Tabellen 4.2.5 D und 4.2.2 E).

    Zum Beispiel: Längstrennschalter und Sammelschienenabschnitte (falls einer davon getrennt ist), wenn die Sammelschienen der Schaltanlage mit nur einem Trennschalter getrennt werden.

    1.9.2. Das Vorhandensein gemeinsamer Strukturen, nach denen sich das Personal bei Arbeiten mit Stressabbau an einer Verbindung den spannungsführenden Teilen anderer Verbindungen in einem Abstand nähern kann, der geringer ist als in den branchenübergreifenden Regeln für den Arbeitsschutz (Sicherheitsregeln) festgelegt Betrieb elektrischer Anlagen und diese Anleitung.

    Zum Beispiel: Schaltgeräte im Freien, die sich auf gemeinsamen Strukturen befinden.

      Schaltzellen von Versorgungs- und Abgangsleitungen, die nicht mit Erdungsmessern am Kabel und Verriegelungen ausgestattet sind, die die Spannungsversorgung der getrennten Geräte durch Fremdstromquellen verhindern.

      Beleuchtungskörper, die sich in einem Abstand von weniger als 1 m zu ungeschirmten stromführenden Teilen von Schaltanlagen mit Spannungen über 1000 V befinden.

    1.10. Eine ungefähre Liste der gefährlichen Stellen an Freileitungen:

    1.10.1. Stützen mit gemeinsamer Aufhängung von Drähten von Freileitungen mit einer Spannung von 6-10 kV und bis zu 1 kV, wenn Sie sich bei Arbeiten an einer der Leitungen der anderen in einem Abstand von weniger als 2 Metern nähern können (Abschnitt 2.5 .57).

    1.10.2. Stützen von Zweikreisleitungen mit einer Spannung von 35 kV und mehr mit einem Abstand zwischen den nächstgelegenen Drähten verschiedener Stromkreise, der kleiner ist als in angegeben

    Klausel 2.5.56 des EIC.

    Zweikreisleitungen mit Spannungen bis 1000 V und über 1000 V bis 20 kV sind kein gefährlicher Ort, da Arbeiten an einem der Leitungskreise mit Spannungsentlastung und Erdung beider Kreise durchgeführt werden müssen.

    1.10.3. Abschnitte von Freileitungen in der Spannweite der Kreuzung von 2 Leitungen, wenn die Kreuzung mit einer Abweichung von den Anforderungen der Abschnitte 2.5.119, 2.5.122 der PUE erfolgt. Der kleinste Abstand zwischen den Drähten sich kreuzender 10-kV-Freileitungen untereinander oder bei Freileitungen niedrigerer Spannung mit einer Spannweite bis 100 m sollte 2 m betragen.

      Stützen, auf denen zwei oder mehr Trennschalter installiert sind, zwei oder mehr Kabelboxen mit verschiedenen Anschlüssen.

      Stützen, an denen Drähte verschiedener Leitungen mit einer Spannung von bis zu 1000 V befestigt sind.

      Abschnitte von Beleuchtungslinien für Fußgängerbrücken, die sich oberhalb des Kontaktnetzes befinden, und Beleuchtungslinien für Inselbahnsteige an einer Kabelaufhängung, die an unteren Befestigungsseilen montiert und auf separaten Stützen in einem Abstand von weniger als 2 Metern vom Kontaktnetz befestigt sind.

      Stützen mit Fäulnis sind mehr als von PTEEP erlaubt.

      Stützen von Freileitungen mit automatischer Blockierung und Längsstromversorgung mit darauf installierten Stromversorgungsgeräten, deren Widerstand der Erdschleife mindestens doppelt so hoch ist wie der in der PUE und "Anweisungen für die Wartung und Reparatur von Stromversorgungsgeräten für Signalisierung, Zentralisierung, Sperrung und Kommunikation im Bundesbahnverkehr" TsE-881 / 02.

      Schaltgerät RU-0,4 kV (Messerschalter, automatischer Schalter) an verschiedenen Kontakten, von denen (beweglich und fest) Spannung aus verschiedenen Quellen anliegt (Notstromkreis RU-0,4 kV verschiedener Umspannwerke).

    1.11. Ungefähre Liste der gefährlichen Orte im Kontaktnetz.

      Einsteck- und Streckentrenner trennen häufig getrennte und geerdete Wege zum Be- und Entladen, Inspektion der Dachausrüstung usw.

      Konvergenzstellen in einem Abstand von weniger als 0,8 m von Konsolen oder Klemmen verschiedener Streckenabschnitte und Stationen.

      Stützen mit Oberleitungs-Ankerabfällen verschiedener Abschnitte und geerdete Ankerabfälle, deren Abstand von der Arbeitsstelle zu stromführenden Teilen weniger als 0,8 m beträgt.

      Gemeinsame Klemmengestelle verschiedener Abschnitte von zweigleisigen Konsolen von Spannweiten und Stationen, bei denen der Abstand zwischen den Klemmen weniger als 0,8 m beträgt.

      Stützen, wo sich zwei oder mehr Trenner, Ableiter, Trenner und Ableiter befinden.

      Nähen Sie die Kontaktaufhängung und führen Sie darüber in einem Abstand von weniger als 0,8 m Schleifen von Trennern und Ableitern mit anderen Potenzialen.

    1.11.7. Stellen für den Durchgang von Versorgungsleitungen, Saug- und anderen Drähten entlang der Kabel flexibler Querstangen.

    1.11.8. Orte des elektroabweisenden Schutzes.

    1.11.9. Stützen mit Hornableitern, an denen die Aufhängung eines der Gleise montiert ist und die Lücke des Ableiters mit dem Kontaktnetz eines anderen Gleises oder Abzweigs verbunden ist. Hornableiter montiert

    starre Querstange, mit Ausnahme von Hornentladern, deren Schleifen mit den Pfaden verbunden sind, die der Stütze am nächsten liegen.

    Die obige Liste von Orten mit erhöhter Gefährdung kann durch eine Orientierungshilfe für die Stromversorgungsentfernung, basierend auf den örtlichen Gegebenheiten, ergänzt werden.