Seznam nebezpečných míst v elektrických instalacích. Seznam předimenzovaných (nebezpečných) míst a obslužných průchodů

Ve vzdálenostech napájení se pracuje na identifikaci nebezpečných míst v kontaktní síti. Seznamy a fotografie těchto míst s uvedením nezbytná opatření, zajišťující bezpečný výkon práce, jsou vedením schválené vzdálenosti napájení umístěny na energetickém dispečinku a v prostoru kontaktní sítě, kde jsou vyvěšeny v prostorách služeben, v koutku bezpečnosti práce, a karty pro výkon práce na těchto místech jsou spolu s povolením k zaměstnání předány vedoucímu práce.

Za nebezpečná místa na kontaktní síti jsou považována následující (obr. 12.5).

  • 1. Dlabací a sekční izolátory oddělující často odpojované a uzemněné nakládací a vykládací cesty, revize střešních zařízení atp. (obr. 12.5, A).
  • 2. Místa, kde se konzoly nebo svěrky různých úseků tahů a stanic stýkají na vzdálenost menší než 0,8 m (obr. 12.5, d).
  • 3. Podpěry s kotevním odpadem kontaktního zavěšení různých sekcí a uzemněným kotevním odpadem, vzdálenost od místa práce k živým částem je menší než 0,8 m (obr. 12.5, g).
  • 4. Společné regály svěrek různých sekcí dvoukolejných konzol pojezdů a stanic, kde je vzdálenost mezi upínači menší než 0,8 m (obr. 12.5, Obr. E).
  • 5. Podpěry, kde jsou umístěny dva nebo více odpojovačů, svodič, odpojovač a svodič (obr. 12.5, Obr. PROTI).
  • 6. Sešití závěsu kontaktu a protažení nad ním ve vzdálenosti menší než 0,8 m jsou kabely odpojovačů a svodičů s jinými potenciály (obr. 12.5, Obr. b).
  • 7. Místa pro průchod napájecích, sacích a jiných vodičů po kabelech pružných příčníků (obr. 12.5, d).

Rýže. 12.5. Nebezpečná místa na kontaktní síti a rozložení značek: A - dlabací a sekční izolátory oddělující často odpojované a uzemněné nakládací a vykládací cesty, kontrola střešního vybavení atd.; b - proražení závěsu kontaktu a projetí nad ním na vzdálenost menší než 0,8 m, kabely odpojovačů a svodičů s jinými potenciály; V - podpěry, kde jsou umístěny dva nebo více odpojovačů, svodič, odpojovač a svodič; d - místa nájezdu na vzdálenost menší než 0,8 m konzol nebo svorek různých úseků jevišť a stanovišť; d - místa průchodu napájecích napáječů, sacích a jiných drátů podél kabelů pružných příčníků; e - běžné regály svěrek různých sekcí dvoukolejných konzol pojezdů a stanic, kde vzdálenost mezi upínači je menší než 0,8 m; a- podpěry s kotevním odpadem trolejového závěsu různých sekcí a uzemněným kotevním odpadem, vzdálenost od místa práce, na kterém jsou živé části, je menší než 0,8 m; h - umístění elektroodpudivé ochrany na příčkách AC kontaktní sítě pro zamezení hnízdění ptactva; A - podpěry s tlumiči houkačky

  • 8. Umístění elektroodpudivé ochrany na příčkách AC kontaktní sítě pro zamezení hnízdění ptactva. Délka antény by měla být 180-190 m, vzdálenost k trolejovým vodičům by měla být alespoň 2,5 m, navíc pro ochranu izolátorů před ptactvem by měly být na obou stranách izolátoru použity speciální konstrukce (obr. 12.5 , h).
  • 9. Podpěry s tlumiči houkačky, na kterých je namontován závěs jedné z kolejí a smyčka svodiče je připojena ke kontaktní síti jiné koleje nebo přivaděče. Klaksonové tlumiče namontované na tuhé příčce, kromě tlumičů klaksonů, jejichž smyčky jsou napojeny na cesty nejblíže k podpěře (obr. 12.5, Obr. A).

Poznámky

Výčet nebezpečných míst může být doplněn o správu vzdálenosti napájení na základě místních podmínek.

Pracovní příkaz pro práci na nebezpečném místě musí mít rozdíl: červený pruh diagonálně od levého dolního rohu k pravému hornímu rohu. Stejný pruh by měl být na mapě technologického postupu přípravy práce na nebezpečném místě. Směrovací číslo musí být uvedeno v pravém horním rohu objednávky.

Na kontaktní síti jsou nebezpečná místa označena výstražnými tabulemi (červená šipka) a plakáty „Pozor! Nebezpečné místo."

Kontrolní otázky

  • 1. Jak je kontaktní síť uzemněna pro práci?
  • 2. Jaké skupiny elektrické bezpečnosti existují?
  • 3. Jaké jsou podmínky pro výkon práce na kontaktní síti a jaká je jejich podstata?
  • 4. Která zařízení v kontaktní síti patří do nebezpečných míst?
  • 5. Co je to indukované napětí?
  • 6. Jak se kontroluje dodržování bezpečnostních pravidel?
  • 7. Jaký je postup při práci z izolačních odnímatelných věží a pracovních plošin motorových vozů a drezín?
  • 8. Kdo má právo vydávat příkazy, povolovací příkazy?
  • 9. Kdo odpovídá za bezpečný výkon práce?
  • 10. Jaká je odpovědnost pozorovatele?
  • 11. Jaká je odpovědnost dodavatele díla?
  • 12. Jak se provádějí kombinované práce?
  • 13. Jaká organizační a technická opatření jsou k dispozici?

Byli jste někdy na nebezpečných místech nebo za okolností? Rychlé řeky, temné lesy plné nebezpečných zvířat, laviny nebo dokonce přestřelka? Naše planeta je plná nebezpečných míst, kam byste z mnoha různých důvodů neměli chodit. V některých z nich se smrtící hurikány vyskytují příliš často, v jiných se válčí, někde je kriminalita mimo tabulky a v některých částech planety je toxický i samotný vzduch a dozimetry radiace bijí na poplach. V tomto seznamu se dozvíte o 25 nejnepřátelštějších a nejvíce nežádoucích místech na Zemi, která byste měli navštívit.

25. Sahel, severní Afrika

Sahel je oblast na okraji velké africké pouště Sahara. Dříve místní obyvatelé využívali omezené zdroje velmi nezodpovědně vodní zdroje v tomto okrese. V důsledku toho to vedlo k vážné dezertifikaci půdy a značně zvýšilo riziko sucha a hladomoru v regionu. Za pouhých 12 let od roku 1972 do roku 1984 zemřelo v oblasti Sahelu v důsledku sucha přes 100 000 lidí.

24. Queimada Grande nebo Hadí ostrov, Brazílie


Foto: Benny Trapp

Oficiálně se tento kus země nazývá Ilha de Queimada Grande, ale známější je jako Hadí ostrov. Tato země se nachází v pobřežních vodách Sao Paula a je známá tím, že je jediným místem na světě, kde žije ostrovní botrops, druh extrémně jedovatého hada. Jejich jed je tak silný, že doslova rozpouští lidské maso. Není divu, že brazilské úřady úplně zakázaly návštěvy Hadího ostrova.

23. Poušť Danakil, východní Afrika


Foto: pixabay

Poušť Danakil se nachází v severovýchodní Etiopii, jižně od Eritreje a severozápadně od Džibuti. Tato poušť je považována za jedno z nejvíce nepřátelských a nebezpečných míst na planetě. Důvodem jsou sopky a gejzíry, které se zde nacházejí, vypouštějící toxické plyny a extrémní horko. Přes den vystoupá teploměr v Danakilu nad 50°C! Navíc kvůli konfliktům v Eritreji během návštěvy této úžasná poušť riskujete, že vás unesou lupiči.

22. Oymyakon, Rusko


Foto: Maarten Takens

Ruská vesnice Oymyakon, ztracená v srdci Sibiře, tisíce kilometrů od Moskvy, je známá jako trvale obydlená osada, kde byla zaznamenána nejnižší teplota v historii pozorování – až minus 71,2 °C! Tato vesnice je jedním z nejchladnějších míst na Zemi a domovem ji nazývá až 500 lidí. Mobily Kvůli neustálému mrazu se zde prakticky nepracuje. O zemědělství také není třeba mluvit, protože v tak chladném počasí nepřežije ani jedna plodina.

21. Sýrie


Foto: wikimedia commons

Kvůli dlouhotrvajícím násilným konfliktům v Sýrii minulé roky trvale patří mezi nejnebezpečnější země na světě. Obyvatelé tohoto válkou zničeného státu z první ruky znají bombardování obytných čtvrtí, hlad a nedostatek léků, dlouhé obléhání a dokonce i použití chemických zbraní proti obyčejným civilistům.

20. Alagoas, Brazílie


Foto: Teotonio Vilela

Brazilské metropole jako Rio de Janeiro nebo Sao Paulo jsou větší než všechny ostatní velká města země jsou známé svou vysokou kriminalitou. V Brazílii je však místo mnohem méně známé a velké, ale právě tam dochází v zemi a možná i na celém světě k nejbrutálnějšímu bezpráví. Stát Alagoas je doslova smrtící. Ročně je zde zabito přes 2000 lidí, přestože má stát pouze 3 miliony obyvatel.

19. Monrovia, Libérie


Foto: Matt-80

Hlavní město západoafrické země, Libérie, Monrovia je domovem nejhoršího slumu na celém kontinentu zvaného West Point. Asi 75 000 lidí žije na poměrně omezeném území a tyto slumy ovládá epidemie cholery, ulice jsou zaplaveny drogami, kriminalita a prostituce náctiletých ve West Pointu jsou mimo žebříčky a civilizované toalety a koupelny místní znají. obyvatelé pouze z příběhů a filmů. Život však není snadný nejen ve slumech, ale ani v Monrovii jako celku, protože toto město je velmi znečištěné a neustále se potýká s ekologické katastrofy(například časté povodně).

18. Mount Sinabung, Indonésie


Foto: Kenrick95

Mount Sinabung je aktivní stratovulkán nacházející se na indonéském ostrově Sumatra. Poměrně často propuká a tisíce lidí kvůli mocným živlům pravidelně přicházejí o přístřeší a živobytí. Nedaleká města a vesnice byly nejednou zcela utopeny v žhavém popeli a popelu. Poslední velké erupce zničily obydlené oblasti v letech 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016. Bohužel při těchto katastrofách zemřely desítky lidí.

17. Pobřeží koster, Namibie


Foto: MarkDhawn

Skeleton Coast se nachází na pobřeží Atlantiku Namibie a je známý jako jeden z nejvíce smrtících a nepřátelských přírodní místa na zemi. Tento drsný kus země dostal své jméno podle množství koster velryb a tuleňů roztroušených podél pobřeží. Dokonce zde umírali lidé a na divoké pláži se často nacházejí vraky lodí. Může za to proud a zrádné dno.

16. Severní Korea


Foto: J.A. de Roo

Severní Korea, která žije v totalitní diktatuře, je známá tím, že má horší výsledky v oblasti lidských práv než téměř kdekoli jinde na světě. Místní obyvatelé i zahraniční turisté zde neustále končí ve vězení za to, co je v demokratických zemích považováno za naprosto normální a neškodné. Kvůli zhoršení diplomatických vztahů mezi Severní Koreou a Spojenými státy se tato asijská země stala zvláště nebezpečnou pro americké turisty, kteří doslova riskují, že se odtud živí nedostanou, pokud zvědavost a dobrodružství cestovatelů přesto přemůže pud sebezáchovy. a opatrností.

15. Guatemala


Foto: Clmendizabal

Guatemala je dlouho známá svou extrémně vysokou mírou kriminality, ale to není jediný důvod, proč se země Střední Ameriky dostala na náš seznam nejnebezpečnějších míst na planetě. Geografická poloha a topografie Guatemaly ji činí extrémně zranitelnou vůči nejméně třem přírodním katastrofám: zemětřesení, hurikánům a sesuvům půdy. Například v roce 1976 zabilo zemětřesení o síle 7,5 stupně asi 23 000 lidí.

14. Jezero Natron, Tanzanie


Foto: Clem23

Jezero Natron se nachází na úpatí hory, která je součástí Kenya Rift (neboli Gregory Rift), a je právem považováno za jednu z nejnebezpečnějších vodních ploch na světě. Jeho voda je extrémně slaná a zahřívá se až na 60 °C a acidobazická rovnováha se pohybuje mezi 9 a 10,5. Takto silně alkalické prostředí způsobuje, že živočichové v tomto jezeře extrémně rychle zkameňují (vápnějí), jeho voda velmi rychle rozežírá barvu na tkaninách a může vážně poškodit kůži a oči nepřizpůsobených zvířat včetně lidí.

13. Sanaa, Jemen


Foto: Rod Waddington/Kergunyah, Austrálie

Sanaa je hlavním městem Jemenu a město je známé z mnoha důvodů. Jde například o nejstarší nepřetržitě obydlené město na světě. Je to také nejvýše položené hlavní město na světě vzhledem k hladině moře – 2200 metrů. Sana'a je bohužel také jedním z nejnebezpečnějších míst na Zemi díky tomu, že zde vládne věčný chaos – neustálé bombardování, vraždy a teroristické útoky.

12. Neapol, Itálie


Fotografie: Max Pixel

Neapol je jedním z největších italských měst a je již dlouho známá svou úžasnou architekturou a vynikající kuchyní. Bohužel ne nadarmo bylo toto místo zařazeno do seznamu těch nejvíce strašidelná místa na planetě. Toto je skutečná past, připravená každou chvíli pohřbít miliony lidí. Celé město leží přímo na obřím supervulkánu Campi Flegrei a vědci se domnívají, že erupce této sopky by mohla potenciálně představovat smrtelnou hrozbu pro všechny v regionu.

11. Mailuu-Suu, Kyrgyzstán


Foto: MAAE/flickr

Mailu Suu je domovem asi 23 000 lidí a je to hornické město, jehož obyvatelé dříve pracovali v uranových dolech. Právě zde bylo ve 20. století vytěženo asi 10 000 tun uranu pro jaderný program SSSR a nyní je toto město jedním z nejradioaktivnějších míst na planetě. V tomto regionu jsou navíc nejčastějším výskytem sesuvy půdy, zemětřesení a povodně, což znovu a znovu zvyšuje riziko expozice.

10. Manaus, Brazílie


Foto: James Martins

Manaus je domovem téměř 2 milionů lidí a tato metropole není na našem seznamu kvůli své kriminalitě, která je nižší než v mnoha jiných brazilských městech. Hlavní město státu Amazonas se nachází přímo uprostřed deštného pralesa na břehu legendární řeky Amazonky, v jejímž okolí žije mnoho extrémně nebezpečných zvířat. Například koupání v této řece je velmi neuvážený nápad, protože se zde vyskytují piraně, anakondy, električtí úhoři a další smrtící tvorové.

9. Bermudský trojúhelník, Severní Atlantik


Foto: wikimedia commons

Bermudský trojúhelník má už dlouho pověst zlověstného nebo dokonce krutého mystické místo. Geograficky se jedná o region Atlantický oceán mezi Floridou, Portorikem a Bermudami, ohraničené konvenčním trojúhelníkem. Po desetiletí byl region spojován s řadou údajně záhadná zmizení, buď způsobené magnetickými poli Země, nebo spojené s mimozemským zásahem. Některé z podivných případů byly dlouho vyšetřovány a vysvětleny, ale existují záhady, které stále zůstávají nevyřešeny a podněcují představivost mystiků.

8. Dallol, Etiopie


Foto: Ji-Elle, Dallol-Etiopie

Město duchů v severní Etiopii, Dallol, je jedním z nejvzdálenějších, nejníže položených a nejžhavějších na Zemi. Průměrná roční teplota je zde přibližně 34,6 °C a toto místo bylo kdysi nejteplejší obydlenou oblastí na světě. Podzemní voda Oblast je extrémně slaná a kyselá. V blízkosti Dallolu jsou navíc gejzíry, které odpařují toxické plyny do vzduchu.

7. Ostrov Severní Sentinel, Indie


Foto: Harvinder Chandigarh

Severní Sentinel Island je součástí skupiny Andamanské ostrovy v Bengálském zálivu a politicky patří k Indii. Tato země je proslulá svými malebnými výhledy a úžasnou přírodou, ale místní jsou vůči cizím extrémně nepřátelští a agresivní. Odmítají kontaktovat cizince a dokonce zabili několik dotěrných návštěvníků.

6. Jezero Nyos, Kamerun


Foto: wikimedia commons

Kráterové jezero Nyos ležící na severozápadě Kamerunu se nachází v oblasti se sopečnou činností a neustálými úniky oxidu uhličitého přímo ze země. Během „limnologické katastrofy“ vytéká oxid uhličitý přímo ze dna nádrže a vytváří smrtící mrak. Tento plyn je těžší než vzduch, a proto se okamžitě usazuje na zemi, vytlačuje kyslík a zabíjí veškerý život, který mu stojí v cestě. Dvě takové erupce plynu v 80. letech zabily více než 1700 lidí a přibližně 3500 hospodářských zvířat.

5. Haiti


Foto: wikimedia commons

Třetí největší země v Karibiku (po Kubě a Dominikánská republika), Haiti je také zemí, kde se hurikány vyskytují téměř častěji než kdekoli jinde na světě. Haiti se nejen nachází přímo na „hurikánové dálnici“, ale je to také poměrně chudá země, která se nedokáže samostatně vypořádat s následky běžných přírodních katastrof. Osady Obvykle se staví v údolích záplavových oblastí, přirozená ochrana (jako jsou lesy) je již dlouho degradována a ekonomika země není dostatečně stabilní, aby si mohla dovolit protipovodňovou ochranu a systémy varování před nebezpečím. To je důvod, proč téměř každý hurikán zde končí smrtí.

4. Burkina Faso


Foto: wikimedia commons

Burkina Faso je malá vnitrozemská západoafrická země. Toto místo bylo hodnoceno jako nejnebezpečnější místo na planetě kvůli problémům s terorismem a častému braní rukojmích. Zločinci útočí na hotely, kavárny, restaurace a další místa, kde jednoduché lidi sejít se za odpočinkem a zábavou. Některé z teroristických útoků v Burkině Faso byly provedeny organizovanými skupinami ze sousedních zemí (Mali, Niger).

3. Údolí smrti, USA


Foto: Wolfgangbeyer / německá Wikipedie

Údolí smrti se nachází na hranici mezi Nevadou a Kalifornií v poušti Velká pánev a své jméno dostala z nějakého důvodu. V létě je tu neskutečné horko (až 56,7 °C), v zimních měsících příšerná zima. Navíc v důsledku bouří, které zuří v oblasti hor obklopujících toto místo, jsou nížiny údolí často a extrémně náhle zaplavovány.

2. Fukušima, Japonsko


Foto: wikimedia commons

V březnu 2011 se japonská prefektura Fukušima, ostrov Honšú, stala místem jedné z nejtragičtějších jaderných katastrof v historii lidstva. Ve Fukušimě vybuchla jaderná elektrárna v důsledku silného zemětřesení a tsunami. I dnes, 6 let po katastrofě, velmi vysoká úroveň radiace, díky čemuž je toto místo jedním z nejnebezpečnějších na světě.

1. Fraser Island, Austrálie


Foto: wikimedia commons

Australský ostrov Fraser je doslova posetý krásné pláže s bílým pískem a čistá voda. Přestože je toto místo malebné, je to extrémně nebezpečná oblast, které je třeba se vyhnout. písečné pláže jsou zamořeni jedovatými pavouky a žijí zde velmi agresivní divocí psi dingo a samotné moře je plné žraloků a jedovatých medúz.

Představujeme výběr těch nejděsivějších a nejnebezpečnějších míst planety, kde máte zaručené vzrušení.

Verchojansk, Rusko

Fotografie visityakutia.com

Samotné srdce Sibiře. Pokud na to má, samozřejmě - 3000 kilometrů východně od Moskvy. Verchojansk je jedním z nejchladnějších měst na světě. Po jeho návštěvě si ho můžete snadno dát do statusu na sociální síti: Island je pro slabochy. V zimě se teplota ve městě pohybuje od 40-55 stupňů pod nulou. Dobře. Verchojansk je město pro milovníky: od září do března zde trvá den méně než 5 hodin. Procházka temnými sibiřskými ulicemi je skutečnou zkouškou vztahů. Středoškoláci chodí do školy i v -56. "Mají zkoušky," vysvětluje obyvatel Verchojanska. Udělejte zkoušku svého života - podívejte se na Verchojansk, jen si nenechte zmrznout nos.

Pastevci sobů se svými stády poblíž Verchojanska, severní město Jakutsko.

Jezero Kivu. Demokratická republika Kongo/Rwanda

Foto Hicham Daoudi

Budete-li mít štěstí, budete moci ochutnat hotovou rybí polévku přímo z jezera. Kivu se nachází v prohlubni poblíž sopky Kituro a během erupce láva padá přímo do jezera: ryby a řasy se začnou vařit. Když sopka zastaví svou činnost, obyvatelé přijedou na člunech a občerství se. Naposledy se tak stalo v roce 1948. Ale je tu něco zajímavějšího, docela „výbušného“. V hlubinách Kivu jsou obrovská ložiska metanu a pokud se uvolní, stane se něco jako americký akční film. 2 miliony mistní obyvateléžijí doslova jako na sopce a každou vteřinou očekávají to nejhorší. Zkuste si tedy stihnout dát fotky na Instagram, pokud se rozhodnete Kongo navštívit.

Minqin County (provincie Gansu, Čína)

Foto - China.Org

Minqin je skutečné „šílené sušení“. Čínské úřady již prohlásily okres za zónu ekologické katastrofy a postupně přesídlují asi 2 miliony obyvatel uvízlých mezi dvěma pouštěmi, které rostou rychlostí 10 metrů za rok. Písečné bouře a větry trvají asi 130 dní a ničí veškerý život, který jim stojí v cestě. Od roku 1950 poušť zabírá již více než 260 kilometrů čtverečních okresu a nehodlá se zastavit. Návštěva okresu je nyní vaším přeludem: jděte do něj.

Dallol, Etiopie

Foto Victoria Rogotneva

Brána do pekla existuje – to je osada Dallol v severní Etiopii v poušti Dalakil. Sem doporučujeme vyrazit hned po Verchojansku. Rozdíl 120 stupňů bude pro tělo nepochybně zajímavý - v létě teplota dosahuje +60 stupňů. Na uzavřené verandě kavárny nebudete moci pít čerstvý džus a Frappuccino: území se skládá ze souvislých solných plání a sopek (mimochodem aktivních!). Pokud se stále neví, zda existuje loď duchů, pak město duchů rozhodně existuje – tak obyvatelé nazývali Dallol kvůli nehostinnému klimatu a chybějící infrastruktuře. Pamatujte si frázi v etiopštině, která se vám bude hodit: „Chygyr“ – problémy!

Souostroví Tristan da Cunha (Velká Británie)

Foto Maurits Heech

Ze souostroví do Afriky - 2816 km, do Jižní Amerika- 3360 km a na ostrov Svatá Helena - 2161 km. Po dosažení ztracené ostrovy, Ocitnete se ve společnosti asi 300 lidí a řady Tristanových železničních ptáků, žijících pouze v tomto rozsahu. Pokud chcete poslat zprávu s ptákem, nebude to fungovat: jsou to nelétaví ptáci. Není zde letiště, dostanete se tam pouze po moři. Věří se, že severní ostrovy Souostroví objevil Portugalec Tristan da Cunha v roce 1506, ale na břehu nepřistál. Ostrov Gough objevil anglický mořeplavec Charles Gough v roce 1731. O ostrově existuje úžasná legenda, kterou však znají pouze místní. No, rozumíš, ne?...

Stát Meghalaya, Indie

Foto Arun Bhat

Ve městě Mosinrem je nápis „Nejvlhčí místo na Zemi“, ale kvůli neustávajícím dešťům je špatně vidět. Kontrolovat počasí nemá smysl – každý den prší, ale pořídit si deštník z bambusu a banánových listů má smysl. Zvenčí to bude vypadat, že vezete velkou loď. V důsledku deště často dochází k pádu skal. Obecně, jak říkají Britové, prší, kočky a psi - samozřejmě, to je jen idiom: kočky a psi nepadají z nebe - výraz znamená, že prší. Zjistíte, jak se zvířata ve skutečnosti chovají během deště po příjezdu do státu.

Nejvyšší vodopád na světě: Angel, Venezuela

Foto ronbrinkmann

Vodopád se nachází v tropických lesích Venezuely na území národní park Canaima. Hladina souvislého vodopádu je 807 metrů. Jako závoj krásné nevěsty padá Angel z vrcholu Auyantepui – „ďáblovy hory“. Výška je tak vysoká, že se voda mění v mlhu, která je cítit i několik kilometrů daleko. Vodopád je pojmenován po pilotovi Jamesi Angelovi, který nad ním létal v roce 1933. Angel chtěl najít ložisko zlaté rudy, ale kolo jeho jednoplošníku se rozbilo nad bažinatou džunglí na samém vrcholu náhorní plošiny. V důsledku toho se musel zavázat Nouzové přistání a pak 11 dní jděte dolů z hory. Po návratu pilot okamžitě oznámil svůj velký objev National Geographic Society. Nepřístupný vodopád se díky tomu stal jedním z nejnavštěvovanějších míst. Máte možnost vidět anděla („anděl“) a poté sestoupit na 11 dní. Nebo ne. Pojď mi to říct.

Volcano boarding (Nikaragua)

Foto Optický klam

Pokud jste unaveni ze sněhu, popadněte prkno a vydejte se do Nikaraguy. Blázniví chlapi už vše promysleli a vyzkoušeli na sobě. Říká se, že štěrk a prach ve vašem obličeji jsou velmi osvěžující, zvláště při rychlosti 80 km/h. Možná budete mít čas dostat se pryč od stékající lávy - sopka je aktivní!

Domácí kempování

A nyní o nejnebezpečnějším místě na Zemi - vašem bytě. Dlouhým pobytem si zde zaručujete nechutnou náladu a úbytek fyzických sil. Voda se dá kdykoliv vypnout a lavina deprese vás zasype přímo v posteli. Nedoporučujeme to zkoušet samostatně. Je lepší vzít si letenku do Verchojanska nebo Afriky - budete ve větším bezpečí.


NEBEZPEČNÁ MÍSTA
1. Mezi nebezpečná místa v kontaktní síti patří:

dlabací a sekční izolátory oddělující často odpojované a uzemněné nakládací a vykládací cesty, kontrola střešního vybavení atd.;

místa, kde se konzoly nebo svorky různých úseků jevišť a stanic k sobě přibližují na vzdálenost menší než 0,8 m;

podpěry s kotevním odpadem trolejového závěsu různých sekcí a uzemněným kotevním odpadem, vzdálenost od místa práce, na kterém jsou živé části, je menší než 0,8 m;

běžné regály svěrek různých sekcí dvoukolejných konzol, pódií a stanic, kde vzdálenost mezi upínači je menší než 0,8 m;

podpěry, kde jsou umístěny dva nebo více odpojovačů nebo svodičů;

proražení závěsu kontaktu a projetí nad ním na vzdálenost menší než 0,8 m, kabely odpojovačů a svodičů s jinými potenciály;

místa průchodu napájecích napáječů, sacích a jiných drátů podél kabelů pružných příčníků;

umístění elektrorepelentní ochrany;

podpěry s tlumičem houkačky, na kterém je namontován závěs jedné z cest a na druhou cestu je připojen kabel svodiče.

2. Nebezpečná místa na venkovním vedení zahrnují:

podpěry se společným zavěšením vodičů venkovních vedení 6, 10 kV a s napětím do 1000 V se vzdáleností mezi nimi menší než 2 m;

úseky nadzemních vedení v rozpětí průsečíku dvou vedení, pokud je průsečík z hlediska rozměrů proveden odchylně od požadavků PUE;

podpěry, na kterých jsou instalovány dva nebo více odpojovačů, dvě nebo více kabelových spojek různých spojů;

podpěry, na kterých jsou připevněny vodiče protínajících se vedení s napětím do 1000 V různých připojení;

úseky osvětlovacích linek lávky pro pěší, umístěný nad kontaktní sítí, a osvětlovací vedení nástupišť pro cestující na lanovém závěsu připevněném ke spodním upevňovacím lankům příčníků;

dřevěné podpěry s hnilobou více než přijatelné.

3. Nebezpečná místa musí být označena výstražnými tabulkami a plakáty "Pozor! Nebezpečné místo."

Dodatek 4
INDIKÁTORY, TRVALÉ A DOČASNÉ SIGNÁLY, RUČNÍ SIGNÁLY POUŽÍVANÉ V KONTAKTNÍ SÍTI
INDIKÁTORY "SPODNÍHO SBĚRAČE VÝKONU".
1. Na elektrifikovaných plochách stejnosměrného proudu před vzduchovými mezerami, kde při náhlém uvolnění napětí v jednom z úseků trolejové sítě není umožněn průjezd elektrických kolejových vozidel se zdviženými pantografy, signalizační světelné indikátory Používají se „Spustit pantograf“, umístěné na podpěrách kontaktní sítě nebo jednotlivých stožárů ( obr. 58).

Rýže. 58
Objeví-li se na návěstidle blikající svítící pás průhledné bílé barvy, je strojvedoucí povinen neprodleně provést opatření ke sledování oplocené vzduchové mezery se spuštěnými pantografy. Normálně signální pruhy indikátorů nesvítí a v této poloze nemají indikátory žádnou signální hodnotu.
TRVALÉ SIGNÁLNÍ ZNAČKY
2. V případě použití návěstních návěstidel „Spustit sběrač“ je před ní instalována stálá návěstní návěstidlo s reflektory „Pozor! Dělič proudu“ (obr. 59, Obr. A). Za vzduchovou mezerou ve směru pohybu je instalován trvalý signální znak „Zvedněte pantograf“ s reflektory (obr. 59, b).

Schéma instalace signálních indikátorů „Spusťte pantograf“ a trvalých signálních značek „Zvedněte sběrač“ a „Pozor! Dělič proudu“ je na Obr. 60. Jejich umístění by nemělo zhoršovat viditelnost a vnímání trvalých signálů.

Při provozu 12vozových elektrických vlaků musí být vzdálenost od vzduchové mezery k trvalé značce „Zvedněte pantograf“ minimálně 250m.

Rýže. 59


Rýže. 60
3. Podpěry kontaktní sítě, které omezují vzduchové mezery, musí mít rozlišovací znak – střídající se čtyři černé a tři bílé vodorovné pruhy. První podpěra ve směru jízdy vlaku je navíc naznačena svislým černým pruhem (obr. 61, A).

Značky lze aplikovat přímo na podpěry nebo štíty namontované na podpěrách (obr. 61, b).

Rýže. 61
Na vícekolejných úsecích je povoleno instalovat naznačené návěsti na stavby styčné sítě nad osou koleje. Zastavování elektrických kolejových vozidel se zvednutými pantografy mezi těmito podpěrami (návěstmi) je zakázáno.

4. Výstražné značky s odrazkami jsou instalovány v elektrifikovaných prostorách:

"Vypnout proud" (obr. 62, A) - před neutrální vložkou;

„Zapněte proud na elektrické lokomotivě“ (obr. 62, b);

„Zapněte proud v elektrickém vlaku“ (obr. 62, PROTI) - za neutrální vložkou.

Schéma instalace těchto značek je na Obr. 63.

Rýže. 62


Rýže. 63
Návěstní značka „Konec troleje“ (obr. 64) je instalována na kontaktní síti v místech, kde končí pracovní plocha trolejového drátu.

Rýže. 64
DOČASNÉ SIGNÁLY
5. V místech, která neumožňují průjezd elektrických kolejových vozidel se zvednutými sběrači (při poruše trolejové sítě, plánovaných opravách a stavebních pracích, kdy je nutné při jízdě vlaků snížit sběrače), přechodné návěstní značky s reflektory jsou nainstalovány, které ukazují:

"Připravte se na spuštění pantografu" (obr. 65, A);

„Spusťte pantograf“ (obr. 65, b);

"Zvedněte pantograf" (obr. 65, PROTI).

Schéma instalace těchto značek je na Obr. 66.

Rýže. 65

Rýže. 66
Pokud se na dvoukolejném úseku provádějí plánované opravy a stavební práce s průjezdem vlaků po jedné z kolejí a pokládáním provizorních ramp, které nejsou vybaveny kontaktní sítí, návěstní znak „Spustit sběrač“ se instaluje ve vzdálenosti minimálně 100 m od oploceného úseku. Zbývající signální značky jsou instalovány tak, jak je znázorněno na obr. 66 schéma.

V případě náhlého zjištění poškození kontaktní sítě, které neumožňuje průjezd elektrických kolejových vozidel se zvednutými pantografy, je zaměstnanec vzdálenosti napájecího zdroje, který tuto poruchu zjistil, povinen posunout se o 500 m směrem k očekávanému vlaku a dát strojvedoucímu blížícího se vlaku ruční návěst „Spusťte pantograf“ (obr. 67):

během dne - opakovanými pohyby pravé ruky před vámi podél vodorovné linie s levou rukou zvednutou svisle;

v noci - opakované vertikální a horizontální pohyby svítilny s průhledným bílým světlem.

Rýže. 67
Řidič je povinen: dát výstražný signál, když je elektrický obvod bez napětí, spustit pantografy a se zvláštní ostražitostí sledovat místo poškození, dbát na dobrý stav kontaktní sítě, zvednout pantografy a pokračovat v jízdě.

Dodatek 5
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PRÁCI S RUČNÍM NÁŘADÍM A INSTALAČNÍM ZAŘÍZENÍM
1. Hlavy kladiv a perlí musí mít hladký, mírně vypouklý povrch bez deformací, třísek, rýh, trhlin a otřepů.

2. Rukojeti kladiv, perlíků a jiných úderových nástrojů musí být vyrobeny ze suchého tvrdého dřeva (bříza, dub, buk, javor, jasan, jeřáb, dřín, habr) bez suků a příčných vrstev nebo ze syntetických materiálů, které zajišťují pevnost a spolehlivost v práci. Volný konec rukojeti by měl být poněkud tlustší (kromě perlíků), aby se zabránilo vyklouznutí rukojeti z rukou při švihu a úderu nástrojem.

U perlíků se rukojeť směrem k volnému konci poněkud ztenčuje. Perlík je umístěn na rukojeti směrem k zesílenému konci bez klínů. Klíny pro zpevnění nástroje na rukojeti jsou vyrobeny z měkké oceli se zářezy (límci).

3. Rukojeti lopat jsou vyrobeny ze dřeva bez suků nebo příčných vrstev nebo ze syntetických materiálů.

4. Úderové nástroje (dláta, příčné frézy, bity, jádra atd.) musí mít hladkou zadní část bez prasklin, otřepů, kalení a úkosů. Pracovní konec by neměl být poškozen. Délka rázového nástroje musí být minimálně 150 mm.

5. Při práci s klíny nebo dláty pomocí perlíků by se měly používat držáky klínů s rukojetí o délce nejméně 0,7 m.

6. Při práci s rázovými nástroji musí pracovníci nosit ochranné brýle, aby se jim pevné částice nedostaly do očí.

7. Rozměry čelistí (úchopu) klíčů by neměly přesáhnout rozměry hlav šroubů (čel matic) o více než 0,3 mm. Použití podložek, pokud je mezera mezi rovinami čelistí a hlavami šroubů nebo matic větší než přípustná, je zakázáno.

8. Nevytahujte klíče pomocí přídavných ramen, druhých klíčů nebo trubek. Je povoleno prodloužit rukojeti klíčů pouze přídavnými pákami typu „hvězdička“ nebo použít klíče s dlouhými rukojeťmi. Aby nedošlo k pádu, je zakázáno umisťovat nářadí na zábradlí plotů nebo na okraj lešení, lešení nebo do blízkosti otevřených poklopů nebo studní.

9. Pracovní plochy nastavitelných čelistí klíče musí být vzájemně rovnoběžné. Odchylka od rovnoběžnosti je povolena, ve směru rozšiřování hltanu směrem k jeho základně, nepřesahující 2°. Při otáčení šnekem by se pohyblivá čelist klíče měla hladce pohybovat po celé délce čelisti, aniž by se zadřela. Při provozu nastavitelného klíče je třeba zajistit, aby se šnek samovolně neotáčel. Při otevírání hltanu by nemělo dojít ke ztrátě houby. Při použití nastavitelných klíčů není dovoleno používat přídavné páky nebo používat klíč s velikostí čelistí větší, než je uvedeno na klíči.

10. Napínací spojky nesmí mít ohybové šrouby, vůli, šrouby ve vodicích maticích, praskliny nebo otřepy na těle spojky

11. Rukojeti rovnacích klíčů musí být hladké a bez otřepů.

12. Pilníky, pilky a další nástroje se špičatým koncem na straně rukojeti musí být namontovány na dřevěné rukojeti se stahovacími kroužky. Je zakázáno používat takové nářadí bez rukojetí.

13. Bloky kladkostrojů musí mít razítko s uvedením nosnosti. Válečky kladkostroje by se měly snadno otáčet, k čemuž je třeba je systematicky mazat. Tvárnice bloku, příruby válečků, napínací hák a smyčky nesmí mít praskliny, odštěpky nebo jiné vady.

Dodatek 6
PRÁCE S MEGAOHMETREM
1. Měření megaohmetrem v instalacích s napětím nad 1000 V provádějí dva pracovníci, z nichž jeden musí mít skupinu IV.

V instalacích s napětím do 1000 V se měření provádějí na objednávku dvou osob, z nichž jedna musí mít skupinu III.

Měření megaohmmetrem se provádí na odpojených živých částech, ze kterých byl odstraněn náboj prvním uzemněním. Uzemnění od živých částí by mělo být odstraněno až po připojení megaohmmetru.

2. Testování izolace vedení, které může přijímat napětí z obou stran, je povoleno pouze v případě, že bylo přijato hlášení od obsluhy elektroinstalace, která je připojena na druhý konec tohoto vedení, že vypínač a odpojovače jsou vypnuty. a byla vyvěšena cedule „Ne“. Zahrnout. Lidé pracují.“

3. Před zahájením zkoušek je nutné se přesvědčit, že na té části elektrické instalace, ke které je zkušební zařízení připojeno, nepracují žádné osoby, zakázat osobám nacházejícím se v její blízkosti dotýkat se částí pod napětím a popř. nastavit zabezpečení.

4. Při práci s megaohmmetrem je zakázáno dotýkat se živých částí, ke kterým je připojen. Po ukončení práce je nutné z testovaného zařízení odstranit zbytkový náboj krátkým uzemněním.

5. Měření megaohmmetrem je zakázáno:

na jednom z obvodů dvouokruhových vedení s napětím nad 1000 V, zatímco druhý obvod je pod napětím;

na jednookruhovém vedení, vede-li souběžně s pracovním vedením s napětím nad 1000 V;

při bouřce nebo když se blíží.

Dodatek 7
PLAKÁTY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY


Číslo plakátu nebo znaku

Jméno a účel

Verze, rozměry, mm

Oblast použití

ZÁKAZOVÉ PLAKÁTY

1.

"Nezapínejte to. Lidé pracují."

Zakázat přívod napětí na pracoviště


Červená písmena na bílém pozadí.

Okraj je červený, široký 13 a 5 mm.

Přenosný plakát


V elektrických instalacích s napětím do a nad 1000 V. Zavěšují se na pohony odpojovačů, oddělovačů, spínačů zátěže, na klíče a tlačítka dálkového ovládání, na spínací zařízení do 1000 V (u automatů, vypínačů, jističů) , při nesprávném zapnutí může být na pracovišti napětí. Pro připojení do 1000 V, která nemají spínací zařízení v obvodu, je plakát zavěšen v blízkosti odstraněných pojistek

2.

"Nezapínejte. Pracujte na lince."

Zakázat přívod napětí do vedení, na kterém lidé pracují


Bílá písmena na červeném pozadí.

Přenosný plakát


Totéž, ale jsou vyvěšeny na pohonech, tlačítkách a ovládacích tlačítkách těchto spínacích zařízení, při nesprávném zapnutí může být napětí přiváděno do venkovního vedení nebo kabelového vedení, na kterém lidé pracují.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY A PLAKÁTY

3.


Podle GOST 12.4.026-76 (znak č. 2.5).

Pozadí je žluté, ohraničení a šipka jsou černé.

Strana trojúhelníku:

360 na dveřích pokoje

100 za vybavení a kontejnery

Trvalé znamení


V elektrických instalacích s napětím do a nad 1000 V.

Navenek zesílený vstupní dveřeŽP s výjimkou dveří kompletních rozváděčových a obalových transformoven umístěných v těchto zařízeních; vnější dveře komor spínačů a transformátorů; oplocení živých částí umístěných ve výrobních prostorách; dveře panelů a sestav s napětím do 1000 V


Stejný

Stejný

V obydlených oblastech*.

Je upevněn na podpěrách venkovních vedení nad 1000 V ve výšce 2,5-3 m od země, pro rozpětí menší než 100 m je zpevněn pomocí podpěry, pro rozpětí větší než 100 m a křižovatky silnic - na každé podpoře. Při přecházení silnic by značky měly směřovat k silnici, v ostatních případech - na straně podpěry, střídavě na pravé a levé straně. Plakáty jsou umístěny na kovových a dřevěných podpěrách


4.

"Pozor! Elektrické napětí."

Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem


Rozměry jsou stejné jako u značky č.3.

Hranice a výložník se nanášejí pomocí šablony na betonový povrch nesmazatelnou černou barvou.

Pozadí tvoří betonový povrch.

Trvalé znamení


Totéž, ale pouze na železobetonových podpěrách venkovního vedení

5.

"Stop! Napětí."

Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem


Černá písmena na bílém pozadí.

Okraj je červený, široký 21 mm.

Přenosný plakát


V elektrických instalacích do a nad 1000 V.

V uzavřeném rozvaděči se zavěšuje na provizorní ploty živých částí, které jsou pod provozním napětím (když je trvalý plot odstraněn); na dočasných plotech instalovaných v průchodech, kam byste neměli vstupovat; na trvalé oplocení buněk přiléhajících k pracovišti.

Ve venkovním rozvaděči se zavěšuje při práci prováděné ze země, na lanech a šňůrách obepínajících pracoviště; na konstrukcích, v blízkosti pracoviště na cestě k nejbližším živým částem, které jsou pod napětím


6.

"Test. Život ohrožující."

Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem při provádění vysokonapěťových testů


Černá písmena na bílém pozadí.

Okraj je červený, široký 21 mm.

Červená šipka podle GOST 12.4.026-76. 280210


Vyvěšeno s nápisem venku na zařízení a oplocení živých částí při přípravě pracoviště pro testování vysokým napětím

7.

"Nebezpečí! Drž se dál!"

Varovat před nebezpečím šplhání po konstrukcích, které může zahrnovat přiblížení se k živým částem, které jsou pod napětím


Černá písmena na bílém pozadí. Okraj je červený, široký 21 mm.

Červená šipka podle GOST 12.4.026-76.

Přenosný plakát


V rozváděči je zavěšen na konstrukcích sousedících s konstrukcí, která je určena pro zvedání personálu na pracoviště umístěné ve výšce

8.

"Pozor! Nebezpečné místo."

Pozadí žluté, ohraničení a šipka černá

Na nebezpečných místech na konstrukcích rozváděčů trakčních měníren, na kontaktní síti

9.

"Pozor! Předimenzovaný prostor"

Pozadí je žluté, okraj a vykřičník uvnitř okraje jsou černé

Instalovány na hranicích zón, kde prostor mezi přibližovací vzdáleností budov a volnou dráhou kolejových vozidel nezaručuje bezpečnost pracovníků

PŘEDPISY PLAKÁTŮ

10.

"Pracuj tady."

K označení pracoviště


Bílý kruh o průměru 168 a 68 mm na zeleném podkladu.

Černá písmena uvnitř kruhu.

Okraj je bílý, široký 5 a 2 mm. 250250;

Přenosný plakát


V elektroinstalacích elektráren a rozvoden jsou zavěšeny na pracovišti. Ve venkovních rozvaděčích, pokud jsou ochranné ploty, je pracoviště zavěšeno v místě průchodu za plotem

11.

"Pojď sem."

Označení bezpečné lezecké cesty na pracoviště umístěné ve výšce


Stejný

Zavěšené na konstrukcích nebo stacionárních žebřících, které umožňují přístup na výškové pracoviště

INDEXOVÝ PLAKÁT

12.

"Uzemněn."

Označení nepřípustnosti napájení uzemněné části elektrické instalace


Černá písmena na modrém pozadí.

Okraj je bílý, široký 13 a 5 mm.

8050


V elektroinstalacích elektráren a rozvoden jsou zavěšeny na pohonech odpojovačů, oddělovačů a zátěžových vypínačů, které při špatném zapnutí mohou dodávat napětí do uzemněné části elektroinstalace, a na klávesách a tlačítkách jejich dálkové ovládání
  • 4. Organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti práce
  • 4.1. Pracovníci zajišťující bezpečnost práce.
  • 4.2. Organizační akce. 4.2.1. Typy organizačních akcí.
  • 4.2.2. Postup pro vystavení a vystavení pracovního příkazu nebo objednávky.
  • 4.2.3. Provádění pokynů zadavatele pracovního příkazu vedoucímu práce (vedoucímu práce).
  • 4.2.4. Vydání příkazu nebo povolení k přípravě pracoviště.
  • 4.2.5. Povolení k práci.
  • 4.2.6. Briefing pro členy týmu.
  • 4.2.7. Dohled při práci, změna složení týmu.
  • 4.2.8. Evidence přestávek v práci.
  • 4.2.9. Přesun týmu na nové pracoviště.
  • 4.2.10. Dokončení prací, předání a převzetí pracoviště, uvedení zařízení do provozu.
  • 4.2.11. Provádění práce podle pokynů.
  • 4.2.12. Provádění prací v pořadí aktuálního provozu.
  • 4.2.13. Zkušební zapnutí elektrických zařízení.
  • 4.3. Technická opatření k zajištění bezpečnosti práce prováděné s odlehčením stresu.
  • 4.3.1. Typy technických akcí.
  • 4.3.2. Provádění odstávek.
  • 4.3.3. Visí plakáty, oplocení pracoviště.
  • 4.3.4. Kontrola bez napětí.
  • 4.3.5. Uzemnění odpojených částí pod napětím v elektrických instalacích.
  • 4.3.6. Skladování a evidence uzemnění.
  • 4.4. Provádění prací k předcházení nehodám a odstraňování jejich následků.
  • 5. Bezpečnostní opatření při přípravě a provádění jednotlivých prací
  • 5.1. Práce na vyhlazovacím zařízení a jeho reaktoru.
  • 5.2. Práce na sekcích, paralelních přípojných bodech, napájecích bodech autotransformátoru a přípravných místech pro osobní vlaky.
  • 5.3. Práce na vypínačích přívodu 27,5 kV.
  • 5.4. Údržba zařízení pro kompenzaci jalového výkonu.
  • 5.5. Údržba pomocné transformátorové jednotky a dalších třífázových jednotek.
  • 5.6. Práce na spínacích zařízeních.
  • 5.7. Údržba kompletních rozvaděčů (rozvaděčů).
  • 5.8. Údržba měřicích přístrojů, reléových ochran, sekundárních obvodů, telemechaniky.
  • 5.9. Údržba elektroměrů.
  • 5.10. Čištění izolací v rozvaděčích, nátěry.
  • 5.12. Práce s megaohmmetrem.
  • 5.13. Práce s elektrickými kleštěmi a měřicími tyčemi.
  • 5.14. Práce v elektrických instalacích zahrnujících zvedání do výšek.
  • 5.15. Údržba baterie.
  • 5.16. Údržba sestav a panelů do 1000 V.
  • 5.17. Údržba přípojných míst pro sací potrubí.
  • 5.18. Práce v otevřených rozvodnách trakčních měníren se zdvihacími stroji, mechanické věže.
  • 5.19. Základní bezpečnostní opatření při práci s elektrickým nářadím a svítilnami.
  • 5.20. Přenosné ruční elektrické lampy.
  • 5.21. Elektrické svářečské práce.
  • 5.22. Práce vyslaného personálu na ECHE, PS, PPS, ATP, UK, UPK, PPP, ECHS.
  • 5.23. Práce na venkovních elektrických vedeních 6, 10, 35 kV a do 1000 V, na osvětlovacích zařízeních nástupišť pro cestující, na příčkách a stožárech světlometů železničních stanic.
  • 5.24. Kopání příkopů pro kabely podél nebo přes železniční trať.
  • 5.25. Práce na podpěrách nadzemního elektrického vedení s napětím do 35 kV, včetně v blízkosti železniční trati.
  • 5.26. Provádění práce pomocí kloubových výložníkových strojů v blízkosti jedoucích vlaků.
  • 5.27. Práce se zdvihacími stroji, mechanickými stožáry v blízkosti elektrického vedení kontaktní sítě a nadzemního elektrického vedení.
  • 5.28. Bezpečnostní opatření pro přifázování v sítích 6, 10, 35 kV.
  • 5.29. Pracujte na vyčištění trasy nadzemního elektrického vedení od stromů v blízkosti železničních tratí a jiných venkovních vedení.
  • Obrázek 6. Umístění vodícího řezu nebo řezu na straně pádu stromu a nad ním na opačné straně kmene stromu hlavního řezu.
  • 5.30. Práce ze žebříků
  • 5.31. Prohlídky a prohlídky Eliminace poškození venkovního vedení.
  • 5.32. Požadavky požární bezpečnosti na údržbu území a rozvodných zařízení elektrických instalací.
  • Skupiny pro elektrickou bezpečnost personálu obsluhujícího elektrické instalace
  • Pravidla pro průjezd po železničních tratích
  • Doporučení pro posouzení znalostí personálu o elektrické bezpečnosti
  • Certifikát č.
  • Seznam povinné provozně-technické dokumentace v trakčních měnírnách a oblastech napájení
  • 1. Obecná dokumentace.
  • 2. Speciální dokumentace pro trakční měnírny.
  • 3. Speciální dokumentace v oblastech napájení.
  • Technický pokyn č. o-04/05 „O identifikaci nebezpečných míst na kontaktní síti, trakčních a snižovacích stanicích, dělicích sloupcích, paralelních přípojných bodech a elektrických vedeních“
  • 1. Postup při identifikaci nebezpečných míst.
  • 2. Označení nebezpečných míst.
  • 3. Provádění prací na nebezpečných místech.
  • 4. Eliminace nebezpečných míst.
  • Mapa technologického postupu přípravy práce na nebezpečném místě
  • Formulář povolení EU-44
  • Pracovní povolení č.
  • Registrace cíleného briefingu prováděného vydavatelem zakázky
  • registrace cíleného briefingu,
  • Registrace cíleného briefingu vedeného odpovědným vedoucím (vedoucí práce, supervizor)
  • Přední strana outfitu
  • Rubová strana outfitu
  • Pracovní povolení
  • Pracovní povolení č.
  • Postup pro vyplnění formuláře pracovního povolení EU-115 (pracovní příkaz)
  • Přední strana outfitu
  • Rubová strana outfitu
  • Bezpečnostní požadavky na žebříky, lešení, lešení, lávky a další zařízení
  • Účetnictví deníku práce podle zakázek a objednávek
  • Normy pro vybavení trakční rozvodny, PS, PPS, ATP, mobilních týmů ochrannými prostředky
  • Napětí rozváděče nad 1000 v trakční rozvodně
  • Normy pro vybavení pracoviště v trafostanici a mobilních týmů ochrannými prostředky
  • Spínací přístroje s napětím nad 1000 v rozvodně
  • Operační terénní týmy obsluhující rozvodny, nadzemní a kabelová elektrická vedení
  • Kniha jízd pro evidenci a údržbu ochranných prostředků (doporučená forma)
  • Přenosné uzemnění
  • Opravárenské práce na kabelech
  • Třídy elektrického nářadí a elektrických strojů
  • Bezpečnostní opatření při práci s ručním nářadím
  • Přihlášky, objednávky a oznámení o práci
  • Normy pro poskytování protipožárních zařízení pro trakční napájecí zdroje
  • Opatření první pomoci obětem mimořádné události
  • Obsah
  • 3. Provozní údržba a práce na trakčních měnírnách a elektroinstalacích v oblastech napájení 21
  • 4. Organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti
  • 4.4. Provádění prací k předcházení nehodám a jejich odstraňování
  • 5. Bezpečnostní opatření při přípravě
  • Aplikace
  • Technický pokyn č. o-04/05 „O identifikaci nebezpečných míst na kontaktní síti, trakčních a snižovacích stanicích, dělicích sloupcích, paralelních přípojných bodech a elektrických vedeních“

    Personál provádějící údržbu elektrických instalací je vystaven riziku úrazu elektrickým proudem. Z tohoto pohledu jsou nebezpečné elektroinstalace všech napěťových tříd do a nad 1000 V, zároveň se v elektroinstalacích napájecích zařízení ruských drah JSC vyskytují oblasti vyžadující zvláštní pozornost - nebezpečná místa.

    Taková místa vznikají při odstraňování škod, v procesu vytváření dočasných napájecích obvodů, uvádění do provozu zařízení instalovaných bez návrhu, v rozporu s požadavky PUE, PUTEX na kontaktní síti, v elektrických instalacích napájecích oblastí, trakce rozvodny.

    Přítomnost nebezpečných míst je také vysvětlena potřebou provozovat zařízení, která neprošla rekonstrukcí, vyrobenou v souladu s požadavky zrušených regulačních dokumentů. Práce v nebezpečných oblastech vyžaduje zvláštní pozornost.

    Aby byla zajištěna bezpečnost personálu při provádění prací na údržbě elektrických instalací v nebezpečných místech, je nutné:

      včas identifikovat nebezpečná místa, vytvářet seznamy (databázi) takových míst pro osoby vydávající pracovní příkazy, kontrolovat správnost jejich vystavení při přijímání žádostí (ECC), aby se vyloučily případy zranění v důsledku chybějících dodatečných bezpečnostních opatření v pracovním řádu;

      informovat každého zaměstnance o přítomnosti nebezpečných míst a bezpečnostních opatřeních při výkonu práce na těchto místech;

      provádět na farmě systematickou práci na výměně zařízení, modernizaci elektroinstalace s cílem odstranit traumatické komponenty.

    1. Postup při identifikaci nebezpečných míst.

    1.1. Identifikaci nebezpečných míst by měla provádět komise.

    V komisi by měli být: průmyslový zástupce vedoucího distančního, vedoucího linkového útvaru, průmyslový inženýr výrobně-technického úseku (technolog).

    Výsledky průzkumu musí být doloženy dokumentem podepsaným všemi členy komise. Pro identifikaci nebezpečných míst musí být prověřena kontaktní síť, napájecí a sací vedení, venkovní vedení (OHL) do a nad 1000 V včetně automatického blokování a podélné napájecí vedení, trakční a trafostanice.

    včetně kompletních a modulárních konstrukcí, lineárních zařízení pro napájení trakční energie, železničních uzlů. Revizní protokoly musí být vypracovány pro úseky, stanice, trakční měnírny, liniová trakční napájecí zařízení (PS, PPS, ATP), pro železniční uzly s výpisem trafostanic, vedení do a nad 1000 V. Při kontrole zařízení umístěných na území jednoho oddělení a obsluhováno personálem jiného oddělení, musí identifikaci nebezpečných míst provádět komise, ve které by měli být zastoupeni průmysloví náměstci distančního dozoru obou oddělení

      Akt musí odrážet skutečnost průzkumu bez ohledu na zjištěné výsledky (přítomnost nebo nepřítomnost nebezpečného místa), uvádět, že byl průzkum prováděn, kde se nebezpečné místo nachází, hranice (vzdálenost, stanice, číslo podpory, elektroinstalace, číslo buňky) a důvod, proč je místo klasifikováno jako nebezpečné. Pokud je nebezpečným místem firmware kabelu, je nutné uvést umístění kabelu vzhledem ke kontaktní síti, venkovnímu vedení (nad venkovním vedením, kontaktní sítí, mezi nosným kabelem a trolejovým drátem, horní upevňovací a spodní upevňovací lanka pružné příčky, vzdálenost a umístění lanka vzhledem k příhradové příčce).

      Zprávy by měli uchovávat inženýři bezpečnosti práce, kopie - vedoucí liniových oddělení a průmysloví inženýři technických oddělení pro plánování prací na eliminaci nebezpečných míst spojených s kapitálovými investicemi. V dílnách na dálku napájecího zdroje by měly být zprávy uloženy v samostatné složce.

    1.4. Opakovanou kontrolu elektroinstalace by měla provádět komise při pochůzkách a revizích elektroinstalací 1x za 2 roky v souladu s požadavky regulačních dokumentů pro údržbu zabezpečovacích zařízení, spojů a kontaktních sítí elektrifikovaných drah.

    Pokud v důsledku havarijního zotavení nebo jiných prací dojde k odchylkám od požadavků PUE, PUTEX a příprava staveniště vyžaduje zvýšenou pozornost a provedení dalších bezpečnostních opatření, musí být takové místo zdokumentováno v zákoně jako nebezpečné místo do týdne na návrh vedoucího dílny v souladu s požadavkem bodu 1.1.

    1.5. Na základě inspekční zprávy musí vedoucí linky do dvou týdnů společně s průmyslovým inženýrem výrobně-technického úseku vypracovat mapy technologického postupu přípravy prací na nebezpečném místě (dále jen mapy) podepsané členy komise (příloha č. 1). Pro podpěry s hnilobou nad přípustnou mez lze vypracovat jednu mapu, ale na výkresech musí být taková místa vyznačena na každém úseku nebo stanici. Mapy jsou schváleny vedoucím napájecí vzdálenosti. Ve sloupci „Bezpečnostní opatření, musí být provedeno spínání“ musí být uvedeny předměty, přípojky a spínací zařízení, která je nutné při přípravě staveniště odpojit, umístění, počet přenosných

    uzemnění a další bezpečnostní opatření. Mapy by měly být v liniovém oddělení, kopie by měly být u průmyslového inženýra. Mapy je nutné každoročně upravovat a jednou za tři roky znovu schvalovat.

    1.6. Na základě aktů a map musí průmyslový inženýr vypracovat konsolidované seznamy nebezpečných míst (dále jen seznamy) v předepsané formě (příloha č. 2). Seznamy jsou podepsány osobou odpovědnou za elektrická zařízení a schváleny vedoucím napájecího vedení. Energetický dispečer a inženýr bezpečnosti práce musí mít seznamy nebezpečných míst v plném rozsahu, průmyslový inženýr technického úseku - podle odvětví (trakční měnírny, kontaktní síť, oblasti napájení), v oddělení oprav a revizí - podle trakčních měníren a napájení oblastí, od vedoucího dílny - pro vlastní dílnu, od vedoucích oblastí trolejové sítě - navíc pro sousední oblasti trolejové sítě. Seznamy musí být každoročně na začátku roku znovu vydávány.

    1.7. Zodpovědnost za organizaci práce na identifikaci nebezpečných míst, vypracování potřebné dokumentace, vydávání pracovních příkazů na nebezpečných místech v souladu s požadavky směrnice, zajištění toho, aby energetický dispečer měl potřebnou dokumentaci, organizování kontroly energetickým dispečinkem nad výkonem práce na nebezpečných místech je Hlavní inženýr vzdálenosti napájení.

    Příprava zakázky na tvorbu zakázek, kontrola kompletního pokrytí elektroinstalací lineárních celků komisemi pro identifikaci nebezpečných míst a poskytování seznamů nebezpečných míst průmyslovými inženýry je v kompetenci techniků ochrany práce. Na základě zprávy inženýra bezpečnosti práce řeší osoba odpovědná za elektrická zařízení vzniklé problémy s vedoucím vzdálenosti napájení.

    1.8. Seznamy nebezpečných míst by měly být vyvěšeny v koutcích bezpečnosti práce v prostorách trakčních měníren, v oblastech napájení, kontaktních sítí, rozvodných rozvaděčů a prostudovány pracovníky údržby. Energetickí dispečeři by měli vést seznamy v samostatné složce. Znalost seznamů a map personálu by měla být ověřena pravidelným testováním.

    1.9. Přibližný seznam nebezpečných míst v trakčních a transformátorových stanicích a zařízeních pro napájení lineární trakce:

    1.9.1. Nechráněné části pod napětím se nacházejí:

      v uzavřeném rozvaděči od podlahy ve vzdálenosti menší než při napětí od 3 do 10 kV - 2,5 m, 20-35 kV - 2,7 m (PUE, tabulka 4.2.5D);

      ve venkovním rozvaděči ze země nebo ze střechy budov ve vzdálenosti menší než při napětí: do 10 kV - 2,9 m; 20 kV - 3,0 m; 35 kV - 3,1 m; 110 kV - 3,6 m (PUE, tabulka 4.2.2 G);

      v uzavřených rozvaděčích a venkovních rozvaděčích ve vzdálenosti mezi proudovými částmi různých obvodů v různých rovinách, jakož i mezi živými částmi různých obvodů horizontálně při údržbě jednoho obvodu a neodpojeny

    jiný obvod mezi živými částmi a budovami nebo konstrukcemi o napětí alespoň (m):

    (PUE, tabulka 4.2.5 G a 4.2.2 D).

    Například: sekční odpojovač a sekce sběrnice (v případě, že je jedna z nich odpojena) při dělení sběrnic rozváděče pouze jedním odpojovačem.

    1.9.2. Přítomnost společných struktur, podle kterých se personál při provádění prací s odlehčením napětí na jedné přípojce může během provozu přiblížit k živým částem jiných přípojek na vzdálenost menší, než je stanoveno v Mezioborových pravidlech pro ochranu práce (bezpečnostní pravidla). elektrických instalací a tohoto návodu.

    Například: venkovní zařízení rozvaděče umístěná na společných konstrukcích.

      RU články napájecích a odchozích vedení, které nejsou vybaveny zemnicími noži na kabelu a blokovacími zařízeními, které zabraňují přívodu napětí do odpojeného zařízení z externích zdrojů energie.

      Osvětlovací tělesa umístěná od nechráněných částí rozvaděče pod proudem s napětím nad 1000 V ve vzdálenosti menší než 1 m.

    1.10. Přibližný seznam nebezpečných míst na nadzemním elektrickém vedení:

    1.10.1. Podpěry se společným zavěšením vodičů venkovního vedení o napětí 6-10 kV a až 1 kV, pokud se při práci na jednom z vedení můžete přiblížit k druhému na vzdálenost menší než 2 metry (bod 2.5.57) .

    1.10.2. Podpěry dvouokruhových vedení s napětím 35 kV a vyšším se vzdáleností mezi nejbližšími vodiči různých obvodů menší, než je uvedeno v

    doložka 2.5.56 PUE.

    Dvouokruhová vedení s napětím do 1000 V a nad 1000 V do 20 kV nejsou nebezpečným místem, protože práce na jednom z obvodů vedení musí být prováděny s odstraněným napětím a oba obvody uzemněné.

    1.10.3. Úseky nadzemního vedení v rozpětí průsečíku 2 vedení, pokud je průnik proveden odchylně od požadavků článků 2.5.119, 2.5.122 PUE. Nejkratší vzdálenost mezi vodiči protínajících se venkovních vedení 10 kV mezi sebou nebo s vedením nižšího napětí o rozpětí do 100 m by měla být 2 m.

      Podpěry, na kterých jsou instalovány dva nebo více odpojovačů, dvě nebo více kabelových spojek různých spojů.

      Podpěry, na kterých jsou namontovány vodiče protínajících se různých vedení s napětím do 1000 V.

      Úseky osvětlovacích linií lávek umístěných nad kontaktní sítí a osvětlovacích linií ostrovních nástupišť na lanovém závěsu, připevněné ke spodním fixačním kabelům a upevněné na volně stojící podpěry ve vzdálenosti menší než 2 metry od kontaktu síť.

      Podpěry s hnilobou více než přípustnou podle PTEEP.

      Automatické blokovací a podélné podpěry nadzemního vedení napájení s nainstalovaným energetickým zařízením, jehož odpor zemní smyčky je dvakrát nebo vícekrát vyšší než odpor uvedený v PUE a „Pokyny pro údržbu a opravy napájecích zařízení pro signalizaci, centralizace, blokování a komunikace na federální železniční dopravě“ TsE-881/ 02.

      Spínací zařízení RU-0,4 kV (spínač, automat) na jehož různých kontaktech (pohyblivém a stacionárním) je napětí z různých zdrojů (záložní obvod RU-0,4 kV různých trafostanic).

    1.11. Přibližný seznam nebezpečných míst v kontaktní síti.

      Zadlabací a sekční izolátory oddělující často odpojené a uzemněné nakládací a vykládací cesty, revize střešních zařízení atd.

      Místa, kde se na vzdálenost menší než 0,8 m spojují konzoly nebo upínače různých úseků tahů a stanic.

      Podpěry s trolejovým závěsným kotevním odpadem různých sekcí a uzemněným kotevním odpadem, vzdálenost od staveniště k živým částem je menší než 0,8 m.

      Běžné regály upínačů různých sekcí dvoukolejných konzol pojezdů a stanic, kde je vzdálenost mezi upínači menší než 0,8m.

      Podpěry, kde jsou umístěny dva nebo více odpojovačů, svodič, odpojovač a svodič.

      Prošití kontaktního závěsu a protažením nad ním ve vzdálenosti menší než 0,8 m jsou kabely odpojovačů a svodičů s jinými potenciály.

    1.11.7. Místa pro průchod přívodních, sacích a jiných drátů podél kabelů pružných příčníků.

    1.11.8. Umístění elektroodpudivé ochrany.

    1.11.9. Podpěry s tlumiči houkačky, na kterých je namontován závěs jedné z kolejí a smyčka svodiče je připojena ke kontaktní síti jiné koleje nebo přivaděče. Namontované tlumiče houkačky

    tuhá příčka kromě tlumičů klaksonů, jejichž smyčky jsou spojeny s kolejemi nejblíže podpěře.

    Výše uvedený seznam vysoce rizikových oblastí může být doplněn o správu vzdálenosti napájecího zdroje na základě místních podmínek.